求教:检修电源箱PE端子怎么接
gsong2006
gsong2006 Lv.3
2012年08月19日 07:46:59
只看楼主

求教:建筑物内一楼至三楼走廊内各有一只检修电源箱,检修电源箱内有中性线的端子排和PE线的端子排,进线电源都是三相四线,其中中性线接N线端子排,刚发现使用了4年多检修电源箱内的PE线端子排未接任何外部电缆,也就是说箱体面板上的三眼插座,四眼插座都没有实际接地线,那么现在是不是将N线端子排和PE线端子排联起来,还是将开关室的四周的接地扁钢引出来接到检修电源箱的PE端子排?

求教:建筑物内一楼至三楼走廊内各有一只检修电源箱,检修电源箱内有中性线的端子排和PE线的端子排,进线电源都是三相四线,其中中性线接N线端子排,刚发现使用了4年多检修电源箱内的PE线端子排未接任何外部电缆,也就是说箱体面板上的三眼插座,四眼插座都没有实际接地线,那么现在是不是将N线端子排和PE线端子排联起来,还是将开关室的四周的接地扁钢引出来接到检修电源箱的PE端子排?
leao1225
2012年08月19日 16:23:01
2楼
那要看你是TN-S、TN-C还是TN-C-S系统,采用不同系统,连接方式不同
回复
老灰兔子
2012年08月19日 21:28:26
3楼
你这个只能将开关室的四周的接地扁钢引出来接到检修电源箱的PE端子排上为好。
回复
xjxhgqs
2012年08月19日 23:32:46
4楼
这个要看开关室的四周的接地扁钢与变压器中性点连了没有,若连了可接成TN-S(将开关室的四周的接地扁钢引出来接到检修电源箱的PE端子排上).,若没连-,将开关室的四周的接地扁钢引出来接到检修电源箱的PE端子排上,就是TT系统(不安全.).(将中性线的端子排和PE线的端子排连起来,再将开关室的四周的接地扁钢引出来接到检修电源箱的PE端子排上形成TN-C)
回复
xjxhgqs
2012年08月19日 23:34:53
5楼
这个要看开关室的四周的接地扁钢与变压器中性点连了没有1,若连了可接成TN-S(将开关室的四周的接地扁钢引出来接到检修电源箱的PE端子排上).,2.若没连-,将开关室的四周的接地扁钢引出来接到检修电源箱的PE端子排上,就是TT系统(不安全.).(将中性线的端子排和PE线的端子排连起来,再将开关室的四周的接地扁钢引出来接到检修电源箱的PE端子排上形成TN-C)
回复