求教: 提高供暖质量,降低供暖费用的创新!
xuankunwang
2007年02月01日 12:28:52
来自于采暖供热
只看楼主

各位同仁:我们公司最近要搞创新大赛,鼓励大家搞点小发明、小改造、小创新。我刚入供暖行业,希望大家指点。公司主要考虑的是少投资,又能使供热质量提高,燃料费用下降。请各位指点。 我们单位负责供暖的小区大都在10万平米(一个锅炉房),有气候补偿器。供暖方式采取间供。一次线使用变频泵,二次线使用定频泵,二次线供水温度46-48度之间,回水温度40度左右,二次线每平米3.5-4公斤流量,外网部分使用自立式流量调节阀。

请问各位,根据这些情况,请你们给出点主意,怎末改造较好。谢谢
免费打赏
wqx207
2007年02月01日 15:59:13
2楼
地板采暖??
回复
xuankunwang
2007年02月02日 08:11:09
3楼
不是地板采暖,散热器取暖。
回复
shigu
2007年02月02日 08:46:37
4楼
二次水温度好低。是否有室内温度监控?
回复
xuankunwang
2007年02月02日 09:43:24
5楼
我们这是大流量4公斤/平米,基本保证用户达到16度。几个专家说大流量可以减少好多维修问题
回复
xuankunwang
2007年02月07日 11:56:12
6楼
在线等
回复
ljp-0923
2007年02月07日 14:54:34
7楼
二次网供回水温差都没有10度?太小了吧?
可以把这个温差加大,减小流量!
回复
wqx207
2007年02月14日 19:48:54
8楼
增加温度--减少流量
回复
lovemydog
2007年02月15日 12:56:39
9楼
大流量小温差,循环泵很费电应该,一天多少度电呢/
回复
xuankunwang
2007年03月06日 09:57:05
10楼
一天大概400-500度电
回复
xuankunwang
2007年03月06日 09:58:07
11楼
耗电量每天大概400-500度
回复