我们小区每户插座回路都设有单相漏电保护,但当住户装修或用电器设备时,单极漏电不跳,每栋楼300MA的总漏电跳闸,不知何原因,请指教
我们小区每户插座回路都设有单相漏电保护,但当住户装修或用电器设备时,单极漏电不跳,每栋楼300MA的总漏电跳闸,不知何原因,请指教
免费打赏
sjg6843
2007年02月01日 16:08:19
2楼
因为照明分支回路没有装漏电保护,故原因在照明回路,个人认为故障一般在灯具,线路(开关以后)故障的可能性较小.
回复
feng101
2007年02月01日 16:48:56
3楼
测一下总漏电电流,分路不超总的可能超;总的到各户的线可能有问题 feng101
回复
zzhspeed
2007年02月01日 19:26:42
4楼
他不会是把PEN线接到漏保上了吧!