总负荷是多少?
wushouguo894@co163
2007年02月01日 10:53:57
只看楼主

现有一项目为综合楼,建筑面积为66500平方米,其中地下一层(存车及设备)建筑面积11832平方米,一~三层裙房(商业)建筑面积21338平方米,塔楼酒店11456平方米,塔楼办公11110平方米,塔楼公寓10764平方米。初步设计时总负荷应为多少?谢谢!

现有一项目为综合楼,建筑面积为66500平方米,其中地下一层(存车及设备)建筑面积11832平方米,一~三层裙房(商业)建筑面积21338平方米,塔楼酒店11456平方米,塔楼办公11110平方米,塔楼公寓10764平方米。初步设计时总负荷应为多少?谢谢!
免费打赏
gdx8785
2007年02月01日 11:02:46
2楼


如果是经济条件较好的地区,建议按120W~150W/平方米计,如果经济条件不是太好的地区建议按100W~120W/平方米计,
回复

相关推荐