一般大的洁净室都是采用水系统来控制整个洁净室的温度和湿度,不过最近听说也可以用冷媒系统来做大的洁净室,控制是自己带的,这种冷媒系统应该就和机房空调差不多,向各位大侠请教一下在做10万级别洁净室(1000平方左右)空调时选用哪种系统比较好?各有什么优缺点?
一般大的洁净室都是采用水系统来控制整个洁净室的温度和湿度,不过最近听说也可以用冷媒系统来做大的洁净室,控制是自己带的,这种冷媒系统应该就和机房空调差不多,向各位大侠请教一下在做10万级别洁净室(1000平方左右)空调时选用哪种系统比较好?各有什么优缺点?
2楼
我觉得还是用水系统比较好,冷媒系统的温度不好控制的,温度波动会很大。
回复
3楼
补充:价格便宜不到哪去
回复
4楼
机房空调稍加改装,温度精度可以做到正负0.2C,湿度精度可以做到正负2%。国家一级实验室的对温湿度的要求也就这个精度了。
水系统制冷侧大多也是氟系统,用水系统比用氟系统多了二次换热损失。
但工厂内有冷冻水可以利用的可以考虑水系统。
回复
5楼
楼上是苏州北冰洋吗?方便流个联系方式吗?
回复
6楼
一般来说水系统的控制比R22的要好控制一些,R22要控制高精度纯粹是烧业主的钱.我刚做了个RH+/-2%项目采用R22系统能量抵消太厉害了.一般小面积采用R22系统.大面积采用水系统
回复
7楼
说得好,不愧是专业人士,希望今后多多交流!
回复