pkpm高层解释
liuyufu
liuyufu Lv.2
2007年02月01日 10:02:34
来自于PKPM
只看楼主

[PKPM]新天地杂志咨询台2004年一期摘编 编者按语:[PKPM]新天地杂志是PKPM工程部上海分部主办的。具有一定的权威性。咨询台是一个固定栏目。专门回答广大用户遇到的问题。从2004年度开始,编者将按期进行摘编和广大网友共享。 问:PMCAD中洞口分开的剪力墙段,SATWE是否能判断为短肢? 答:SATWE可自判断在PMCAD中被洞口分开的剪力墙肢是否是短肢剪力墙 问:自己建立时程波文件时有何规定?

[PKPM]新天地杂志咨询台2004年一期摘编
编者按语:[PKPM]新天地杂志是PKPM工程部上海分部主办的。具有一定的权威性。咨询台是一个固定栏目。专门回答广大用户遇到的问题。从2004年度开始,编者将按期进行摘编和广大网友共享。

问:PMCAD中洞口分开的剪力墙段,SATWE是否能判断为短肢?
答:SATWE可自判断在PMCAD中被洞口分开的剪力墙肢是否是短肢剪力墙

问:自己建立时程波文件时有何规定?
答:SATWE时程分析时,自己建立的时程波文件名不能带后缀。

问:用相同的参数,0312版本的梁配筋为何比0309版本大了20%?
答:0309版本,设计参数梁设计弯矩放大系数,当选择考虑活载不利布置时不起作用。0312版本改为起作用。

问:弧梁为何在SATWE里经常看不到计算结果?
答:SATWE计算较多弧梁时,弧梁没有计算结果。是在PMCAD中建立文件名时文件后面有空格造成的。

问:SATWE特殊构件定义中增加了弹性膜,请问其含意和应用范围是什么?
答:SATWE特殊构件定义中增加了弹性膜,弹性膜是只考虑面内刚度,不考虑面外刚度,采用的是膜剪切单元。适用于:楼板大开洞,空旷结构的细长条部分(如走廊等),连体多塔,结构转角连接的薄弱部位。
问:SATWE程序中桁架水平支撑怎样计算?
答:对空间桁架的水平支撑,需要根据具体情况来处理。如果水平支的刚度较大,能够承担结构的水平力,或者可以承压,可以在水平支撑处增加一个结构标准层来处理。
如果水平支撑作为竖向构件的侧向稳定支撑,可通过修改柱的计算长度来处理,在结构的模型中不考虑水平支撑的存在。
另外,如果水平支撑有特殊的要求时,需要根据结构的布置情况来考虑。