请问断路器分断能力选择依据是什么?是如下情况。。车间有一个变压器是2000还是500kva的(不是我画的,设计人出差中,所以无法确定),然后距离他250-300米左右有一个食堂,食堂进线630A开关,然后食堂总箱子到厨房大概是30米,厨房箱子进线开关是250A,然后我给厨房的设备配电,用的都是16-20A的微断漏电开关,用的ic65H+漏电附件或者idpnh,h型的分断能力是10ka,设备基本都在2-5kw单相三相都有,请问怎么简便的校验回路末端断路器分断能力是否足够? 这方面我有点不太理解,单相接地短路电流不是简便算法是220/导线单位阻抗(毫欧每米)x1000/回路长度,这样算下来长度越长短路电流只会越小啊,这不是就只跟校验分断倍数的灵敏度有关吗,那微断的6ka 10ka 15ka的不同分断能力的意义主要适合哪种场合呢?
是如下情况。。车间有一个变压器是2000还是500kva的(不是我画的,设计人出差中,所以无法确定),然后距离他250-300米左右有一个食堂,食堂进线630A开关,然后食堂总箱子到厨房大概是30米,厨房箱子进线开关是250A,然后我给厨房的设备配电,用的都是16-20A的微断漏电开关,用的ic65H+漏电附件或者idpnh,h型的分断能力是10ka,设备基本都在2-5kw单相三相都有,请问怎么简便的校验回路末端断路器分断能力是否足够? 这方面我有点不太理解,单相接地短路电流不是简便算法是220/导线单位阻抗(毫欧每米)x1000/回路长度,这样算下来长度越长短路电流只会越小啊,这不是就只跟校验分断倍数的灵敏度有关吗,那微断的6ka 10ka 15ka的不同分断能力的意义主要适合哪种场合呢?