【事故分析】电池全部鼓泡,什么原因会造成该事故
cqdqliwei
cqdqliwei Lv.3
2012年08月18日 16:46:10
只看楼主

我厂有一直流屏,昨天发生一事故,具体为:电池(12V,110AH,海志)全部鼓泡;充电机充电电压为380V,合控母线为280V,请问各位大侠,有什么原因造成该事故?直流屏厂家:上海华自****公司。

我厂有一直流屏,昨天发生一事故,具体为:电池(12V,110AH,海志)全部鼓泡;充电机充电电压为380V,合控母线为280V,请问各位大侠,有什么原因造成该事故?直流屏厂家:上海华自****公司。
免费打赏
blackpool
2012年08月26日 21:20:49
42楼
以前也遇到过这个问题 原来是过热过压引起的 学习了
回复
雨霖铃
2012年08月26日 21:34:51
43楼
充电参数设置有问题,无放电。还有环境温度高。。。按说明书使用,维护
回复
tune36
2012年08月27日 12:14:04
44楼
回复
liuqiancheng198676
2012年08月27日 14:41:58
45楼
不明原因,路过学习了,
回复
j18093520
2012年08月27日 16:41:51
46楼
学习,学习
回复
woshizhangwei110
2012年08月27日 17:31:50
47楼
应该是过充了
回复
sang9988
2012年08月27日 20:11:51
48楼
学习了,,,,,,
回复
chinabest
2012年08月29日 11:52:43
49楼
充电电流太大了?(充电电路出故障失控了?)
回复
youhy2003
2014年01月25日 15:43:38
50楼
wyxhanmay 发表于 2012-8-22 00:01 楼主提到的380V应该是充电机的交流输入电压,但是280V的合控母电压有些奇怪,普遍采用的是220V的直流电压, …有道理,所以大家应该用降压硅连,这样更加可靠.
回复
wheelerlau
2014年01月26日 11:49:54
51楼
学习了~~~~~~~~~~~
回复

相关推荐