为何离心机开机后蒸发压力不停的往下降呢?
lgkin01
lgkin01 Lv.2
2007年02月01日 08:39:03
来自于制冷技术
只看楼主

为何离心机开机后蒸发压力不停的往下降呢?注:液位开起来时还看得见而后慢慢下降,各位大侠出现此问题是不是确定机主冷媒漏了呢?

为何离心机开机后蒸发压力不停的往下降呢?
注:液位开起来时还看得见而后慢慢下降,
各位大侠出现此问题是不是确定机主冷媒漏了呢?
免费打赏
ysj1982
2007年03月13日 15:26:57
12楼
这个问题我还是比较有发言权的,呵呵!
我们公司新开发的满液式冷水机组在开机时也遇到了你所说的这种情况。
我看了你在11楼说的症状,可以断定就是节流装置开启度太小或者是节流装置反映速度太慢所致。
我们公司采用的是电子膨胀阀,通过修改控制程序后,问题顺利排除。不知道你用的是那种节流装置。
回复