为何离心机开机后蒸发压力不停的往下降呢?
lgkin01
lgkin01 Lv.2
2007年02月01日 08:39:03
来自于制冷技术
只看楼主

为何离心机开机后蒸发压力不停的往下降呢?注:液位开起来时还看得见而后慢慢下降,各位大侠出现此问题是不是确定机主冷媒漏了呢?

为何离心机开机后蒸发压力不停的往下降呢?
注:液位开起来时还看得见而后慢慢下降,
各位大侠出现此问题是不是确定机主冷媒漏了呢?
免费打赏
disapear820
2007年02月01日 09:17:20
2楼
正常情况,机组在开机以后都有压差存在,当负荷稳定以后,压力也就趋于平衡了。
回复
tang-tang77
2007年02月01日 10:59:10
3楼
你是哪家的?情况复杂,说的不是很清楚哦.
回复
lgkin01
2007年02月01日 15:06:42
4楼
这个我知道啊,机主开启后蒸发压力会下降,只是我机主会一直下降到最低点啊
出现蒸发压力过低而停机啊.所以请问各位大侠有什么看法呢?
回复
大雪漫天
2007年02月01日 15:29:24
5楼
不知道你用的是什么机器阿
回复
lgkin01
2007年02月01日 16:22:35
6楼
约克离心式600RT有带变频,现运行负荷较低.
回复
tdf
2007年02月02日 10:34:52
7楼
停机的时候,负荷百分比能有多少?
回复
tdf
2007年02月02日 10:36:16
8楼
确认冷冻水水量足够吗
回复
lgkin01
2007年02月02日 11:01:33
9楼
停机时候还有负荷百分比吗?好像没有吧,
我在开机的时候负荷百分比就不大了啊,在百分之30左右.
水量我可以保证足够的.
回复
ltrlcjm
2007年02月03日 19:23:10
10楼
机组制冷负荷小,膨胀阀开度也小,在开机后,蒸发压力会不断降低,太低的话有可能会停机。
回复
lgkin01
2007年02月07日 11:41:15
11楼
  在机组开启后,从蒸发器视液镜可以看到冷煤,但大约过1-2分钟后视液镜就渐渐下降至看不到,相反冷凝器视液镜可以很明显的看到冷煤在上升,而后就因蒸发压力降低而停机.
  以上是否大概可以确定为冷煤漏掉,或节流装置有问题呢?
请各位大侠给予解答,小弟先行谢谢了!
回复

相关推荐

APP内打开