由于时间问题,每天最多发一个问题,抛砖引玉,在下先说一个常见问题:
问题:大家都知道,PKPM圆弧梁是等效果成直梁计算的,所以计算不是很准确。
解决方法:1.尽量不要让圆弧梁当主梁,把圆弧梁作为次梁或边梁,这样对整体影响较小;
2.对跨度大的圆弧梁,可以在中间加节点,pkpm计算是以节点划分单元的,这无形中把梁变成了多段两了,计算精度高。
对不贴的不足请在其他帖子中指正。不要直接回帖
回复
scbwp2003
2007年02月01日 19:52:38
3楼
同意
回复
aiexstone
2007年02月01日 21:17:53
4楼
我在这有个问题想请教下大家。根据规范,框支结构在八度裂度下要计算转换构件的竖向地震作用。在pkpm中,我在特殊构件中已经指定了转换梁之后,还需要在分析步骤中指明要计算竖向地震作用吗?如果只计算水平地震作用,pkpm
是否会自动计算转换梁的竖向地震作用呢?
回复
1999szm
2007年02月01日 22:06:26
5楼
3楼的朋友,请遵守回帖原则;4楼的朋友,不好意思了,我没碰到类似问题,所以不便回答。不过你可以直接打电话多PKPM技术部,请他们做解释。我对PKPM的理解的话,像这种不常用计算功能估计PKPM未考虑。
再扔块砖头
问题:在PKPM中遇到一个柱子(实际中的柱子)必须跨越两个节点,并且两个节点上均有主梁的情况。如何解决呢?
解决方法参考:1.在两个节点上输两个小柱子,使其边靠边,两柱子的截面之和等于实际柱子截面大小。并在两节点中输虚梁,柱子配筋取两根柱子配筋之和。这种方法是偏安全的解决方案,但是由于小柱子的刚度明显小于实际中的柱子,所以经常出现配筋较大的情况(这种方法是PKPM技术部建议的方法);
2.在两个节点上输入与实际柱子截面相同的柱子,并通过偏心使两柱子重叠,并在两节点中输虚梁。我做过实验,这种方法是可行的,梁柱配筋经能用,就是生成底层柱最大内力时需乘以2.
3.在一个节点上输入与实际柱子截面相同的柱子,另一个节点不输柱子,在两节点之间输一梁截面同相邻的梁。PKPM自动识别在柱子里面这段为刚性梁。但是无柱的节点上主梁上部钢筋明显偏小。
如对本贴有意见或建议请直接加我QQ13686125,不要直接回帖,保持本贴的实用性,谢谢!
回复
zmk003
2007年02月02日 09:40:44
6楼
荷载规范4.1.2条,活载拆减麻烦,只适合手算,请问在计算板,梁,柱,基础时,是不是用不同的活载计算来配筋,算多次呢.楼主是怎么作的.
回复
axyang108
2007年02月02日 14:08:49
7楼
尽管知道这个软件功能很强大,但不会用,也用不着。
回复
1999szm
2007年02月02日 20:54:10
8楼
6楼的朋友,在PM第三步有活荷载折减的选择,你只要对应规范选就可以了,只有消防车荷载需要多次输入,重复计算,一般也可以取大的折减值进行计算。
回复
1999szm
2007年02月09日 22:05:00
9楼
抛了这么多砖头,都没有玉出现。都是自己回的贴,算了,不继续了。不然版主要说我违规了。
回复
wolai1
2009年09月23日 11:12:44
10楼
真是受教了 好贴啊 :victory: :victory:
回复
z37799570
2009年11月10日 13:23:47
11楼
3.在一个节点上输入与实际柱子截面相同的柱子,另一个节点不输柱子,在两节点之间输一梁截面同相邻的梁。PKPM自动识别在柱子里面这段为刚性梁。但是无柱的节点上主梁上部钢筋明显偏小
那你把梁布在柱子的节点上不就可以了