高规4.8.5
银河之力
2007年01月31日 15:34:20
只看楼主

高规4.8.5说当地下一层顶板作为上部结构的嵌固端时,地下一层的柱纵筋必须满足1.1倍上层配筋。1.这条规范该怎么理解?2.什么情况下应该满足这个1.1倍,是不是当把地下室和上部结构连起来计算的时候可以不考虑这条?3.在施工图设计的时候各位都是怎样来响应这条规范的?请高手指教。

高规4.8.5说当地下一层顶板作为上部结构的嵌固端时,地下一层的柱纵筋必须满足1.1倍上层配筋。

1.这条规范该怎么理解?
2.什么情况下应该满足这个1.1倍,是不是当把地下室和上部结构连起来计算的时候可以不考虑这条?
3.在施工图设计的时候各位都是怎样来响应这条规范的?

请高手指教。
免费打赏
jasonlee131
2007年01月31日 17:02:08
2楼
这条规范的前提当然是把地下室顶层作为上部结构的嵌固端来计算,
至于对“嵌固端”的理解我想应该是限定结构在该部位的水平位移,
《抗规》6.1.14跟《高规》5.3.7都规定了当地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,
地下室结构的楼层侧向刚度不应小于相邻上部结构楼层侧向刚度的2倍.
在计算时可以将地下室和上部结构一起建模并输入相应的地下室信息,
在结构设计总信息中可以查到侧移刚度的比值,看看是否满足5.3.7的要求.
另外出图是我一般都人工将地下室柱配筋放大以满足1.1倍要求.
回复
银河之力
2007年01月31日 17:32:43
3楼
那么是不是不管侧向刚度比满不满足嵌固端的要求,都需要把地下一层顶板的厚度加厚,配筋加强呢?

如果柱在出地面时改变了截面又该如何考虑呢?
回复
jasonlee131
2007年01月31日 19:24:36
4楼
我做过的几个带地下室的高层还没出现过这种情况,地下室的侧向刚度一般都比较大,
如果不满足可以在satwe前处理数据的地下室信息中调整回填土对地下室约束刚度比,
程序隐含值为3,一般填5或更大的话既强制其为结构嵌固端;
至于柱在出地面后变截面的问题,《高规》4.8.5的原话是:地下室柱截面每侧的纵向钢筋
面积除应符合计算要求外,不应少于地上一层对应柱每侧纵向钢筋面积的1.1倍.
所以我想无论柱截面在地下室顶板上下是否改变都应该要满足这条规定.
回复
银河之力
2007年02月02日 13:20:38
5楼
呵呵,好的,谢谢
回复

相关推荐

APP内打开