新手关于高规6.3.2-1的疑惑?
yinkangbo
yinkangbo Lv.3
2012年08月17日 11:11:40
只看楼主

高规6.3.2-1说:抗震设计时,计入受压钢筋作用的梁端截面混凝土受压区高度与有效高度之比值,一级不应大于0.25,二、三级不应大于0.35。请问这一条是需要人工保证的吗?还是说PKPM在计算时已经考虑了?

高规6.3.2-1说:抗震设计时,计入受压钢筋作用的梁端截面混凝土受压区高度与有效高度之比值,一级不应大于0.25,二、三级不应大于0.35。请问这一条是需要人工保证的吗?还是说PKPM在计算时已经考虑了?
免费打赏
天柱
2012年08月17日 11:25:23
2楼
超限时,PKPM给出警告。
回复
yinkangbo
2012年08月17日 11:39:24
3楼
谢谢前辈指点!