最近接手一工程,面积约65000平米,其中办公楼15000平米,商业楼50000平米(家具广场)。选用螺杆机制冷量1895kW三台,制冷量1737KW一台,总冷量7422KW(甲方要求冷量)。冬季使用燃气锅炉取暖。没有做过这么大的工程,请各位指教。 大机冷水流量325.9m3/h、冷却水量391.4KW。 小机冷水流量298.7m3/h、冷却水量359.7KW。问题:1、冷冻水泵选用一对一,水泵出口与主机冷水进口一对一连接,每台主机冷水出口分别与分水器连接,共用总回水管(水泵并联后与集水器连接),这样的话总回水管得用DN500
制冷量1737KW一台,总冷量7422KW(甲方要求冷量)。冬季使用燃气锅炉取暖。2、冷却水泵也是一对一,水泵出口与主机冷却进口一对一连接,主机冷却出口汇至一总管接冷却塔(4台冷却塔),4台冷却塔出水汇至一总管在接水泵
不知道这样做可行?要有更好的请赐教!多谢