系统方案选择
chenjunbo-888
2012年08月17日 10:58:16
来自于中央空调
只看楼主

最近接手一工程,面积约65000平米,其中办公楼15000平米,商业楼50000平米(家具广场)。选用螺杆机制冷量1895kW三台,制冷量1737KW一台,总冷量7422KW(甲方要求冷量)。冬季使用燃气锅炉取暖。没有做过这么大的工程,请各位指教。 大机冷水流量325.9m3/h、冷却水量391.4KW。 小机冷水流量298.7m3/h、冷却水量359.7KW。问题:1、冷冻水泵选用一对一,水泵出口与主机冷水进口一对一连接,每台主机冷水出口分别与分水器连接,共用总回水管(水泵并联后与集水器连接),这样的话总回水管得用DN500

最近接手一工程,面积约65000平米,其中办公楼15000平米,商业楼50000平米(家具广场)。选用螺杆机制冷量1895kW三台,
制冷量1737KW一台,总冷量7422KW(甲方要求冷量)。冬季使用燃气锅炉取暖。2、冷却水泵也是一对一,水泵出口与主机冷却进口一对一连接,主机冷却出口汇至一总管接冷却塔(4台冷却塔),4台冷却塔出水汇至一总管在接水泵
不知道这样做可行?要有更好的请赐教!多谢
免费打赏
chenjunbo-888
2012年08月20日 08:23:53
2楼
来人呀,都去哪了
回复
maoxinqing
2012年08月23日 09:41:33
3楼
1、方案可行,总回水管应该是不要500的,因为各区域的冷冻水回水直接回至集水器,各水泵的吸水端直接接在集水器上。
2、方案可行,但是要注意冷却塔进水管的阀门控制需要与主机启动台数一致。
回复
pyw198823
2012年08月28日 14:25:53
4楼
方案可行,不过管道用500的到不需要
回复
chenjunbo-888
2012年08月30日 09:22:08
5楼

1、各水泵的吸入端直接接集水器,这样管路是不是太多?可不可以水泵吸入端并联后接一根总回水管接至集水器
2、冷却塔进水管的阀门控制需要与主机启动台数一致 是不是就是冷却水泵开启之前对应的冷却塔进水阀门应该先打开
那如果冷却塔进水管的阀门控制与主机启动台数不一致了 或是全部塔的阀门都开了 会出现什么问题
回复