风力发电厂升压线路防雷保护问题
zby2482597
zby2482597 Lv.2
2007年01月31日 09:56:21
只看楼主

最近接触一风力发电工程线路部分工程。请教:由风机至升压站间35kV线路地线如何架设,是否全线应架设?

最近接触一风力发电工程线路部分工程。请教:由风机至升压站间35kV线路地线如何架设,是否全线应架设?
免费打赏
dh0007
2007年02月13日 13:52:04
2楼
一般来说风机输出的电压为690V,也有12KV的,比如EHN的风机。所以要将690V电压等级的电流输出到35KV,还要有一台升压变压器。这要看你用的是多机一变还是一机一变了。风电场内线路的架设与风机的微观选址有极大的关系。也就是说你的风电场内风机是如何排列的。这决定你的场内线路为几路了。一般35KV线路带1.5MW的风机大概为10台。每一台风机变压器的35KV等级电量输出通过跌落保险和防雷器后,直接“T”接到35KV线路上即可。
回复
zby2482597
2007年03月12日 10:44:10
3楼
我想知道链接风机油变和升压站架空线路是否需架设避雷线,没有什么经验,请指教
回复
会飞的海豚
2007年03月12日 16:42:26
4楼
二楼说的不错,不过在我们这35KV以上应该假设避雷线,是全程架设,但要进行防雷校核。
回复
chang.163-1@co163
2007年08月24日 10:51:16
5楼
我们做的从箱变到35kV开闭所都是电缆直埋的,从35kV开闭所到220kV变电站用的是架空线路,有避雷线。
回复
宛龙九八
2008年10月31日 13:21:12
6楼
专家级的陈述,该多向您学习!
回复