1,GCS柜 160mm的抽屉 可否装两个NS100/3P的断路器2,若还要求专设有功电表,160mm的抽屉 是否还可以装两个NS100/3P的断路器3,GCS的有效高度(可装设断路器抽屉的总高度)是1760mm还是1920mm.先谢谢了

1,GCS柜 160mm的抽屉 可否装两个NS100/3P的断路器
2,若还要求专设有功电表,160mm的抽屉 是否还可以装两个NS100/3P的断路器
3,GCS的有效高度(可装设断路器抽屉的总高度)是1760mm还是1920mm.

先谢谢了
xwb1013
2007年01月31日 14:49:24
2楼
1.可以装下,但操作机构只能配一个,不知道装2个NS-100/3P的电气原理是什么
2.GCS的有效高度是1760mm

回复
dzyh99235
2007年02月05日 21:39:09
3楼
操作机构是一个是不是 两个回路只能同时通断阿
就是想减少柜的数量 配电室面积不够啊??
回复
hebiqing888
2007年02月06日 10:54:17
4楼

1、方案是不是说160mm高度装2个NS100/3P的断路器,是这样的话可做成1/2抽屉,就可以放下去了。如果是标准型的话,断路器整定电流不能超过40A,现在也有一种改进的ZJ-2转接件可做到90A,如果能买到,可整定到80A以下;
2、电表倒是可以装下,前提是柜体要有空间。标准型柜如果电表多,主回路电流又大,则电表就不好放了,因为水平母排是在柜体后部;
3、这个问题就不回答了,楼上的兄弟已说了。
提个建议,做成经济型GCS!
回复
liuqqqq
2007年03月13日 11:51:26
5楼
问题有绝对性的错误了:
1,一单元160只能安装1台NS-100/3P断路器
2,电能表可以安装在电缆室中
3,它的有效功能室为:1760
回复
蔺梓戨
2007年03月15日 16:06:21
6楼
不能只注意体积,还要知道一次插件的额定电流,呵呵