请问马达的缺相保护?
asdxxw
asdxxw Lv.2
2007年01月30日 22:41:31
只看楼主

请问马达的缺相保护是用什么?除了热继电器,还有别的么?我发现热继电器在马达缺一相时不能马上动作,需要过一定时间,但现场维护人员听到马达声音异常直接拉掉空开,感觉热继电器根本不起 作用,现场用的是3UA59的热继电器,电机1KW。怎么样才能达到马达的缺相保护啊

请问马达的缺相保护是用什么?除了热继电器,还有别的么?
我发现热继电器在马达缺一相时不能马上动作,需要过一定时间,但现场维护人员听到马达声音异常直接拉掉空开,
感觉热继电器根本不起 作用,
现场用的是3UA59的热继电器,电机1KW。
怎么样才能达到马达的缺相保护啊
免费打赏
hyf1234567890
2007年01月31日 10:46:02
2楼
热继电器热元件的整定值是否合适?是否是带断相保护的热继电器?
回复
asdxxw
2007年01月31日 21:17:18
3楼
电机工作电流是三相的1.5A,不是额定电流,电机标称值不准。我选的是3UA59 2-3.2 那一档,是不是选错了
3UA是西门子的,带断相保护的
回复
chintlyg
2007年02月10日 15:33:23
4楼
选一个BHQ系列的电动机综合保护器就行了啊