动力箱需要中性线吗?
cjbo1230
cjbo1230 Lv.2
2007年01月30日 19:39:46
只看楼主

我们工地上的动力箱没接中性线,可上头来检查说:不行,一定要有中性线。小弟我觉得奇怪,没中性线照样可运行,论安全,有接地线PE呢。为什么非得要中性线呢?请高手指教,谢谢

我们工地上的动力箱没接中性线,可上头来检查说:不行,一定要有中性线。
小弟我觉得奇怪,没中性线照样可运行,论安全,有接地线PE呢。
为什么非得要中性线呢?请高手指教,谢谢
免费打赏
石大头
2007年01月30日 21:10:38
2楼
防止三相不平衡呢。
回复
liufeisheng
2007年01月31日 08:29:38
3楼
有一根中性线有很多好处,一有很多控制单元更倾向于用200V的控制,这样有了中性线就可解决这个问题。
回复
cjbo1230
2007年01月31日 18:49:58
4楼
谢谢,受教了
回复
lhjun150212
2007年01月31日 20:38:41
5楼
建议看看JGJ46-2005 施工现场临时用电安全技术规范
回复
zisewu
2007年02月04日 00:51:03
6楼
没有中性线,单相负载怎么运行的,如照明用的灯,难道接地线当中性线,那如果三相不平衡,接地线带电,不是很危险吗
回复
qshb3698
2007年02月04日 10:18:13
7楼
动力箱是提供动力的,照明不应在动力箱引出,若动力负荷都是三相电动机负荷,增加中性线有什么意义?向三相电动机供电还要考虑三相不平衡吗?我们没有这样做过
回复
zongjinzhi
2007年02月04日 17:27:37
8楼
对于三想负载,用中性线去作保护接地是否更安全些?

回复
zongjinzhi
2007年02月04日 17:34:39
9楼
sory,应该是工作接地
回复
lam5460
2007年02月04日 19:14:47
10楼
动力箱可以不需要中性线
回复
cxsean
2007年02月04日 20:12:38
11楼
当然可以不需要,看你的动力箱带什么负荷了
回复

相关推荐