关于PKPM墙肢轴心受压验算的疑问
gatebaba
gatebaba Lv.7
2012年08月16日 09:50:15
来自于PKPM
只看楼主

10版,同样是MU7.5混浆砌MU10页岩空心砖,砌体强度竟然不一样 ==================================================== 墙肢轴心受压计算结果文件 ==================================================== 墙肢编号: 26— 3抗力与荷载效应之比: 1.35结构重要性系数:1.00

10版,同样是MU7.5混浆砌MU10页岩空心砖,砌体强度竟然不一样
====================================================
墙肢轴心受压计算结果文件
====================================================

墙肢编号: 26— 3
抗力与荷载效应之比: 1.35
结构重要性系数:1.00
轴向力设计值N: 325.22kn
承载力影响系数φ: 0.91
墙肢横截面面积A: 0.29m2
砌体抗压强度设计值f: 1.67MPa
砂浆平均强度等级M: 7.5
块体平均强度等级MU: 10.0
构造柱面积Ac: 0.00m2
构造柱钢筋面积As: 0.0mm2
====================================================
墙肢轴心受压计算结果文件
====================================================

墙肢编号: 26— 2
抗力与荷载效应之比: 0.91
结构重要性系数:1.00
轴向力设计值N: 381.53kn
承载力影响系数φ: 0.91
墙肢横截面面积A: 0.24m2
砌体抗压强度设计值f: 1.59MPa
砂浆平均强度等级M: 7.5
块体平均强度等级MU: 10.0
构造柱面积Ac: 0.00m2
构造柱钢筋面积As: 0.0mm2

这是什么原因啊?

[ 本帖最后由 gatebaba 于 2012-8-16 16:13 编辑 ]
免费打赏
gatebaba
2012年08月17日 12:33:33
2楼
高手啊,快点出现吧!
回复
天柱
2012年08月17日 15:19:55
3楼
是不是侧向约束不同?
回复
gatebaba
2012年08月17日 21:03:25
4楼
侧向约束是一样的,两片窗间墙,只是受荷面积不同而已
回复
lfh1101
2012年08月18日 14:58:19
5楼
我以前也遇到过这种情况,记得当时琢磨出的原因是:PKPM中砌体抗压强度设计值跟砌体墙所受剪力有关,所受剪力越大,抗压强度越低。具体关系忘了,你可以在找找规律。
回复
gatebaba
2012年08月18日 21:26:20
6楼
砌体规范中只看到抗震验算时抗剪承载力收到竖向压力的影响,没有您说的这种情况,再说墙体越小,承当的剪力应该越小啊
回复
jt-king
2012年08月20日 10:25:11
7楼
这个很诡异啊 做了几个模型试验 没找到答案 等高手
回复
lfh1101
2012年08月20日 14:26:53
8楼
不好意思,是我记错了。当时是查看剪力时,设计值受轴力的影响关系。
关于你的问题,砌体规范3.2.3有规定,面积小于0.3m2的,设计值乘以折减系数(面积+0.7),面积小于0.2m2的,设计值乘以折减系数(面积+0.8),你的墙肢小于0.3,你乘下系数看就知道了。
回复
gatebaba
2012年08月21日 15:47:32
9楼
谢谢,还是强条呢,砌体结构不会做 惭愧啊
回复

相关推荐