福建定额,电气问答160问本人从软件中一条条摘录的,是我见到的最全面的定额问答。本站已经有四川、黑龙江、上海、浙江等地的了,可收集、辨别、理解
福建定额,电气问答160问
本人从软件中一条条摘录的,是我见到的最全面的定额问答。
本站已经有四川、黑龙江、上海、浙江等地的了,可收集、辨别、理解
22楼
果燃是好帖啊!!谢谢了!!
回复
23楼
果燃是好帖啊!!谢谢了!!
回复
24楼
好东西,大有帮助,谢了谢了!
回复
25楼
绍兴电问答
1、变压器干燥用电费用应如何计算?
答:变压器干燥用电费计算,如为甲方供电,应从定额编号2-69~2-104基价材料费中扣除60~70%作为电费偿还给甲方。如乙方按计量表计量付电费,则定额基价材料费不扣。
2、风机盘管等小型单相电机接线是否套用交流电机检查接线定额?
答:交流电机检查接线定额是按三相电机考虑的,单相电机(风扇、吊扇、换气扇不在此列)检查接线可以套用该定额,但定额应乘以0.1系数。
3、全统安装定额浙江省单位估价表(一九九四)《使用手册》P584页,“无增塑刚性可弯曲聚乙烯塑料电线管敷设补充定额”项目,材料栏中,木螺丝m4×65以下,“10个”组价是否有误?
答:此项补充定额项目中,材料木螺丝m4×65以下每只单价是0.05元,计量单位“10个”组价应为0.48元,为此2B-185、186、187三项定额子目的材料费、基价调整如下表:
定 额 编 号 2B-185 2B-186 2B-187
项 目 单位 单价 无增塑UPVC管公称口径(mm以内)
20 32 50
基 价 元 233.99 264.73 365.97
其中 人工费 元 140.75 151.47 171.93
材料费 元 93.24 113.26 146.87
机械费 元 — — 47.15
注:《浙江省常用主材(设备)组价手册》电气设备安装部分此项补充定额P108:2B-185~2B-187也应作相应调整。
4、勘误:
答:全统安装省单位估价表(一九九四)《使用手册》P586第2B-195子目基价40.95元,应改为40.91元。
5、根据目前吊平顶内电线配管的实际情况,仅按上人与不上人划分明配与暗配,是否妥当?
答:吊平顶内电线配管,应根据配管实际操作,按不同敷设方式和使用材料区分明配或暗配。凡在吊平顶安装前采用支架、管卡、螺栓固定管子的方式配管,应属明配,其他方式(如在上层楼板内预埋,吊平顶内用铁丝绑扎,电焊固定管子等)应属暗配。自本解释发布之日起原解释(见《使用手册》P569,电气问答第4条)停止使用。
6、一台低压配电屏用数台自动空气开关输出数个供电回路,是否应按输出的低压供电回路数作为系统个数计取调试费?
答:应按输出的低压供电回路数作为系统个数计算调试费。但该供电设备(自动空气开关)与定额所考虑的供电设备有很大差别,调试内容已大大减少,为合理确定安装造价,现作如下调整:凡用自动空气开关或用没有二次线路的低压开关组成的供电系统,其调试费应乘系数0.2。三相供电照明系统亦参照执行。
7、电缆敷设工程量计算规则(见《使用手册》P377)第6点指出:电缆敷设长度应根据敷设路径的水平和垂直距离,另按表6规定增加附加长度。但实际未敷设按规程规定的预留长度,这未敷设的预留长度能否计入工程量?
答:表6规定的预留长度是根据规程及其他要求提出的,实际因场地限制而未敷设余量,其“预留长度”不能计入工程量,实际施工中有条件敷设余量,并确实敷设了预留长度的,则应计入工程量。
8、某大楼装有几十套应急灯具,可否计取事故照明切换装置调试费?
答:不可计取。《使用手册》P382页第8条第6款所指的事故照明切换装置不包括应急灯具。
9、电缆桥架安装应如何套用定额?
答:成品电缆桥架安装执行《使用手册》P468页第55条规定。由施工单位制作并安装时可执行《使用手册》P464页第2条规定。
10、接地工程量计算,尤其是利用建筑物钢筋作接地的工程量如何计算?
答:该问题在《安装工程预算培训讲义》中已作答复,现进一步明确如下:
①利用主体结构钢筋作避雷引下线工程量计算:
该工程按浙江综合解释可套用2-1246子目(见《使用手册》P569),该子目计量单位10米。因此,计算利用主体结构钢筋作避雷引下线工程量时,应按设计要求计算,当设计要求利用其中两根主筋时,工程量应按被利用主筋总长度计。
例:某大楼高85m,此楼有6处利用主体钢筋作避雷引下线,每处要求利用两根主筋,试计算工程量:
引下线工程量85×6×2=1020m
两根主筋间的跨接已包括在其中不再另套定额,见下图工作内容
②设计利用基础钢筋作接地网,其工程量计算方法:
该工程按浙江综合解释套用2-1224H2子目(见组价手册P146),该子目的计量单位是10处。其工程量计算方法:
⑴、被利用主钢筋单根延长米L乘以设计要求利用基础钢筋根数n:
L×n ---------(a)钢筋全长
⑵、被利用钢筋全长除以6(按平均为6m焊接一处)
(L×n)/6 -------- (b)连接处
⑶、被利用钢筋单根长度乘利用根数n减一再除以6(按平均每6m两根主筋间跨接一处)
[L×(n-1)]/6 -------- (c)跨接处
⑷、(b)+(c)=(d) --------焊接处总量
注:以上式中6为建筑钢筋单根长度平均米数,实际平均长度不同,可以换算,跨接处间隔如设计有要求亦可换算。
例:设计要求利用基础两根主筋作接地网,单长350m,要求4m跨接一次,试计算总焊接处:
d=b+c
=(L×n)/6+[L×(n-1)]/4
=(350×2)/6+[350×(2-1)]/4
=117+88
=205(处)
③建筑物避雷引下线中设计的接地电阻测试断接板,可按接地跨接套用定额,每一测试断接板为一处,连接螺栓等不另计费。
④接地调试工程量计算
根据全统安装综合解释电气问答67(《使用手册》P469),现作如下规范:
a.单组接地极不论由一根或二根以上,均作一次试验,测试达不到要求,加接地极后再作试验,可另计一次,即按试验次数累计。
b.接地网由多根接地极连成,可按网长50m为试验单位,不足50m也按一个网计,设计有规定网长要求的,可按设计数量计算。按网长计算调试单位后,接地极无论多少,不再计算调试费用。接地网总长度以最大外围长度为准,分格网长度不计。
例:某工程接地网如下(试验单位网长设计未定),试计算调试单位(系统)数:
网长(外围长度)=(30+90)×2=240m
试验单位=网长/50=240/50=4.8
本工程接地网可按5个系统计算调试费用。
c.利用建筑物基础钢筋作接地网时,接地装置调试应套用2-1415子目,调试系统数按设计要求的接地电阻测试断接板个数为准,设计没有测试断接板时,可参照上述b方法计算试验单位,套用2-1415接地极调试子目。
回复
26楼
续
11、仪表电缆的主材损耗率是多少?
答:仪表电缆的主材损耗率是2%,《使用手册》第225页及《组价手册》第171页的4%应予更正。《组价手册》第173页阻燃电缆的定额含量应改为102.00。相应主材单位价值也应修正。
12、在一体化插接式母线安装中,各种接头(包括转弯接头、进线节、变容节、膨胀节)及连接件等主材价应如何正确地摊销到母线延长米单价中?
答:各种接头应将其本身价格减去其所占母线段价格的差价作为摊销量,连接件应按每副价格乘总用量作为摊销量。举例如下:
某工程安装插接式母线,按延长米测得工程量为200m ,使用的各种接头所占母线长度为15m,连接件共用128套,已知插接式母线1100元/m,各种接头合计价值24000元,连接件每套25元,试计算摊销到每米母线的接头及零件主材费和本工程插接式母线总主材费。
计算:①摊销到每米母线的接头及连接件主材费:
[(24000-1100×15)+128×25]÷200=53.5元/m
接头差价合计 连接总价 延长米 每米摊销量
②本工程插接式母线总主材费:(1100+53.5)×200=230700元
含摊销量的每米价格 延长米 总价
为便于计算,亦可用分项方法计算主材费,以上例计算该工程插接式母线总主材费:
1、母线(延长米)总价:1100×200=20000元
2、接头差价:24000-1100×15=7500元
3、连接件总价:25×128=3200元
4、合计(1+2+3)=230700元
本工程插接式母线总主材费:230700元
在计算插接式母线安装主材费时,应特别注意:各种接头所占母线长度的主材费是不能重复计费的。
13、多芯电脑集中控制线、电视天线安装应套电缆敷设定额还是电线敷设定额?如果套用电线敷设定额,该如何套?
答:《使用手册》P472第103条回答指出:“按设计图纸规定,凡标明为电缆者执行电缆敷设定额相应子目,标明为电线者执行配线定额相应子目。“关于集中控制线(多芯线)或电视天线套用定额问题现统一规定如下:不分芯数多少,穿管敷设均参照2-777 16mm2动力线穿管敷设子目,线槽内敷设参照2-905 16mm2动力线线槽敷设子目。
14、室内电话线、电话插座安装及配管应执行什么定额?
答:各种建筑物及住宅内的电话线、电话插座安装、配管一律执行全统定额浙江省单位估价表,按浙江省九四费用定额取费。
15、用户开关箱内安装空气自动开关,该套哪项定额?
答:用户开关箱一般是成品供应,不存在空气自动开关安装。当确需由安装工人在现场装配时,凡空气自动开关宽度在50mm以下,可参照2-450子目,单相乘0.2系数,三相乘0.3系数。《组价手册》第68页2-450中部分开关也应按以上原则调整。
16、塑料电缆保护套管安装(另件粘接、承插连接)应套什么定额?
答:塑料电缆保护管安装(另件粘接、承插连接)定额缺项,在新定额颁布前暂按以下补充单位估价表执行。 塑料电缆保护管敷设(另件粘接、承插连接)单位估价表(补充)
定额编号 项 目 名 称 单位 基价 其中 定额含量
人工费 材料费 机械费 塑料管 塑料管接头
2B-201 塑料电缆保护管埋地敷设
φ50~φ100
10m 8.67 4.88 3.79 — 10.50 按实
2B-202 塑料电缆保护管非埋地敷设
φ50~φ100
10m 17.34 9.76 7.58 — 10.50 按实
2B-203 塑料电缆保护管埋地敷设
φ250以下
10m 16.64 9.57 7.07 — 10.50 按实
2B-204 塑料电缆保护管非埋地敷设
φ250以下
10m 33.28 19.14 14.14 — 10.50 按实
说明:1、塑料电缆保护管按φ50~φ100mm及φ250mm以下两种规格,分别按埋地与非埋地两种敷设方法分列子目。
2、塑料管接头包括接头套管和成品弯头。
17、电缆桥架安装是按延长米计算工程量的,其三通、四通、弯头的安装费和主材费能否另计?
答:按延长米计算桥架工程量后,定额内已包括三通、四通弯头的安装和组合,所以其安装费不能另计。但其与所占直通桥架的材料价差可以计补。在实际操作中,存在重复计算三通、四通和弯头的安装费和主材费现象,应予纠正。
18、电气设计图中,对金属的消防栓箱、门、窗要求接地,但没有表示用什么方法和什么材料,怎样计算工程量和套用定额?
答:原则上应要求设计单位提供具体资料,按资料要求、施工方法计算工程量,套用定额。当设计未提供资料,又必须编制预算时,可按以下方法确定工程量、套用相应定额。
参见中国建筑标准设计研究所1999版的《国家建筑标准设计》中《防雷与接地安装》合订本D(六)P169-170,图集号97SD567中21、22页。“金属门、窗的等电位联结”图中选用φ10镀锌圆钢或25×4镀锌扁铁与窗框上的搭接板和柱或梁上的预埋件连接。
为简便计算,根据使用手册P473第114条解释,在对金属的消防栓箱、门、窗要求接地,而未提供具体设计资料的情况下,可按每个门、窗、箱用3mφ10镀锌圆钢,套用室内接地母线敷设子目。搭接板、预埋件材料和安装费不另计。其他要求接地的金属物亦可参照上述方法执行,如金属栏杆接地等。
19、在高层建筑物顶层安装发射铁塔,该如何计取安装费?
答:该铁塔安装可套用第三册3-437~3-466相应子目,并以铁塔安装人工费为基数、顶层地坪为起点,根据塔高计算超高增加费,按建筑物层数计算高层建筑增加费(参照二册电气取费标准),铁塔构件以未计价主材进入预算。铁塔构件的垂直运费,可按施工方案或使用机具和人工配合情况另计。
20、营业大厅或办公室吊顶棚上安装成套型嵌入式格栅日光灯(单管、双管、三管、四管、六管)该套哪项定额?
答:安装成套型嵌入式格栅日光灯单管、双管、三管可分别套用2-984、2-985、2-986子目,四管按2-986子目乘系数1.2,六管按2-986子目乘系数1.5。为安装成套灯具而增设的铁构件,可按一般铁构件制安另套定额。 直接套用2B-114~2B-117定额是错误的。
回复
27楼
续2
21、电缆桥架敷设定额中,未包括每节桥之间的接地跨接内容和安装材料,实际施工中要求每节之间用6平方毫米以上多股绝缘导线螺栓连接,该项施工内容能否收费?如能收,该如何计算?
答:现行全统定额中电缆桥架安装未包括每节桥架之间导线跨接内容,实际施工中设计要求每节桥架之间用导线跨接时,此施工内容应该收费。在新定额颁发前,可按如下方法计算工程量并套用相应定额:
将电缆桥架按延长米除以2,作为“焊铜接线端子”个数,以每“10个”为定额单位套2-490“16平方毫米内焊铜接线端子”定额,连接导线和连接螺栓不另计费;实际使用非16平方毫米接线端子时,也一律按此方法计算。
22、什么是电缆T接箱?在高层建筑的电缆竖井内,利用“电缆T接箱”制作电缆分支接头,如何套用定额?
答:所谓“电缆T接箱”,就是在主电缆上制作分支接头时,用来保护接头部位的那只铁盒子,发生此类安装内容时,可按如下方法套用定额:
⑴、电缆T接箱安装,可按其半周长套明装接线箱安装子目2-939或2-940,箱子主材费另计。
⑵、无论分支线是电缆还是电线,其接头均套用2-671H1 35平方毫米以下户内干包铜芯电缆头制安定额、数量1个(不分三芯、四芯、五芯电缆)。电缆头主材和接头金具不再另计。
⑶、当直接使用成品的分支电缆时,不存在接头工序,则主电缆直接套用相应截面的电缆敷设子目,电缆主材(含分支线及分支接头)按实际计算,电缆分支线安装按截面及敷设方法套用相应定额。
23、墙上安装的成套配电箱是否套用2-438、439配电箱安装定额?插座箱安装套用何定额?
答:墙上安装成套配电箱,相应定额乘0.4系数,插座箱安装参照2-439定额乘0.2系数。
24、屋顶避雷针制作安装套用何定额?
答:屋顶避雷针制作套用2-501,一般铁构件制作定额工程量按图示钢材规格及尺寸,以"吨"为单位计算;屋顶避雷小针安装套用2-1224接地跨接线安装,材料费乘0.6系数,其余不变,每一根小针按一处计算。换算后定额套用可参见《组价手册》p146.2----1224H1。
25、设计利用基础钢筋作接地网,其焊接套用何定额?
答:利用基础钢筋作接地网其焊接可以套用2-1224接地跨接线安装定额,材料费乘0.2系数,其余不变,工程量按实际焊点,以"10处"为单位计算。换算后定额套用可以参见《组价手册》p146.2----1224H2 。
26、电力电缆头制安中利用电缆头成品套件该如何套用定额?
答:电力电缆终端(中间)头制作,如使用成品电缆头套件,可以把其作为未计价主材列入直接费,但是同时扣除基价中的全部材料费和原作为未计价材料的塑料手套和塑料雨罩。参见《组价手册》p96换算子目(2)。
27、37芯以下控制电缆敷设套用35平方毫米以下电力电缆敷设定额,其人工费、机械费是否要乘系数1.4?
答:铜芯电力电缆敷设按相应截面定额的人工和机械乘以1.4,电缆头制作安装按相应定额乘以系数1.2,37芯以下控制电缆敷设套用35平方以下铝芯电力电缆敷设,不乘系数。见《组价手册》p86、96、94。
2004-02-24
回复
28楼
绍兴2003版定额综合解释(第一期)(安装部分)
1.安装工程超高增加费能否采用简便的方法计取?
答:可以。超高增加费除按各册有关规定计算外,为方便计算,亦可按以下方法计取:首先估算出超高工程量约占总工程量的百分比,然后取定超高工程所需人工费占该工程总人工费的适当比例(例:0.5%~2%),并以其为基数,按主册相应费率计算超高增加费。不发生超高的工程不得计取超高增加费。
例:某电气安装工程总人工费是80000元,其中超高工程的人工费约占总人工费的1%,则该电气安装工程超高增加费应是80000×1%×33%=264(元),其中人工工资264元。
2.按工料单价法计算工程造价时,是否要把脚手架搭拆费作为技术措施费单列?
答:安装工程按工料单价法计算工程造价时,脚手架搭拆费可按册说明的要求计算,一般计入工程直接费中,不另列为技术措施费,只有当招标文件有明确要求列为技术措施费时才单列。
3.电气安装工程定额只包括10KV以下的内容,10Kv以上的电气安装工程套用什么定额?
答:可参照专业部定额,但建设方与施工方应通过协商并结合我省的实际情况,作适当的调整。
4.电气安装工程中“照明供电回路系统调试”的系统数量如何统计,有否统一的规定?
答:有。
执行新定额后在一般情况下(系用三相自动空气开关控制)“照明供电回路系统调试”只有由建筑物内变电所低压配电屏输出的照明供电回路才能计算“照明供电回路系统调试”的回路数,当建筑物无变电所时,则以该建筑物主配电室照明配电屏输出的照明供电回路数计算“照明供电回路系统调试”,因为用三相自动空气开关控制,定额应乘0.2系数。其后各级照明供电回路不再重复计算。
住宅小区的每幢楼宇用电,由小区变电所供电,可按小区变电所低压配电屏输出的照明供电回路计算“照明供电回路系统调试”的回路数。
例1:某综合楼变电所由六台低压配电屏输出的照明供电回路共42路,均用三相自动空气开关控制,则该综合楼“照明供电回路系统调试”共有42个系统,用三相自动空气开关控制,定额应乘0.2系数。
例2:某教学楼主配电室两台低压配电屏输出的照明供电回路共16路,均用三相自动空气开关控制,则该教学楼“照明供电回路系统调试”共有16个系统,用三相自动空气开关控制,定额应乘0.2系数。
例3:某住宅小区变电所八台低压配电屏输出的照明供电回路共48路,均用三相自动空气开关控制,则该住宅小区“照明供电回路系统调试”共有48个系统,用三相自动空气开关控制,定额应乘0.2系数。
当三相照明主配电箱带有调试元件,如交流接触器、磁力起动器、各种继电器和与之配套的二次回路、表计等,则应套用“1kv以下交流供电系统调试”定额。
5.由变电所动力柜自动空气开关输出的电源,经过就地动力配电箱控制一台电动机,是否应套一个交流供电系统调试和一台电动机调试?
答:凡用自动空气开关输出的动力电源,包括在电动机调试之中,不能再另计交流供电系统调试费用,电动机调试应按不同的电机类型和不同的控制方式选用相应定额子目,
例:建筑物内变电所动力柜用自动空气开关输出的电源,经过楼层动力总柜的自动空气开关再送到就地动力配电箱,控制一台电动机,以上都应属于电机调试的内容。
但当动力柜内交流供电系统带有调试元件,如交流接触器、磁力起动器、各种继电器和与之配套的二次回路、表计等,则应另计交流供电系统调试费用。
6.单独承包室外电缆安装工程,能否计取脚手架搭拆费?
答:单独承包室外埋地电缆或单独承包电缆沟内敷设电缆工程,不能计取脚手架搭拆费。
7.塑料电缆保护管埋地敷设套何定额?
答:公称直径80以下套2-1143~2-1150子目;公称直径100~150塑料电缆保护管埋地敷设,参照公称直径80定额2-1150子目乘1.3系数,公称直径200及以上塑料电缆保护管埋地敷设参照公称直径80定额2-1150子目乘2.0系数。
8.由接线盒接到灯具或消防探头等的金属软管可套2-1151~2-1168的金属软管敷设定额子目吗?
答:不能。
2-1151~2-1168的金属软管敷设定额子目仅用于电机配管的软连接处,由接线盒接到灯具或消防探头等的金属软管可套“可挠金属套管敷设”相应定额子目。特别注意,若照明器具等安装定额内已含有金属软管者,不能再重复计算该金属软管工程量。
9.第七册《消防设备安装工程》册说明第三条“下列内容执行其他册有关定额”之第5条,“带电讯号的阀门、水流指示器、压力开关、驱动装置及泄漏报警开关的接线、校线等执行第十册《自动化控制仪表安装工程》相应定额。”能否指明参照那个定额子目比较恰当?
答:可参照10-423“继电线路报警系统4点以下子目”,定额乘0.3系数。
10.住宅小区智能化系统设备安装工程中,有些安装内容找不到合适的定额子目,怎么办?
答:首先要确定这些安装内容是否已包括在主机安装之中,如果不包括,本章说明已明确“参照本册相应定额子目”,本册无相应定额子目,可参照第二册或其他册相应定额子目。如视频放大器、分配器、视频切换器等,可参照12-666~12-670子目;UPS电源柜(即交流不间断电源柜)可参照10-659“不间断电源柜安装”子目;楼层隔离器可参照2-325“端子箱安装”子目。
11.第八册册说明中,关于脚手架搭拆费的说明“室外埋地管道工程不得计取此项费用”,是否是指单独承包的室外埋地管道工程不得计取此项费用?
答:是的。单独承包的室外埋地管道工程不得计取脚手架搭拆费。
12.如设计要求,建筑物的卫生间内穿楼板管道(排水管、给水管)要安装刚性防水套管,是否可套6-2962~2-2967刚性防水套管安装子目?
答:第八册第一章说明已明确:“穿墙、过楼板的钢套管制作安装执行第六册《工业管道工程》相应定额,即6-2971~6-2980‘一般穿墙套管制作安装’子目,其中过楼板套管执行‘一般穿墙套管制作安装’子目时,主材按0.2m计,其余不变”。
卫生间内穿楼板管道加装钢套管亦参照以上规定执行。但是,如果设计要求建筑物的卫生间内穿楼板管道(排水管、给水管)要安装刚性防水套管,则因该“刚性防水套管”与六册“刚性防水套管”不完全一样,因此,该“刚性防水套管”的安装,可参照6-2962~2-2967“刚性防水套管安装”子目,定额基价乘0.3系数,“刚性防水套管”主材费另计。若“刚性防水套管”由施工单位自制,则可参照6-2945~2-2956“刚性防水套管制作”子目,定额基价乘0.3系数,焊接钢管按相应定额主材用量乘0.5计算。
13.安装工程工程量清单编制时,有的计量单位是“项”,如第二册的“接地装置”和“避雷装置”等,编写此类清单项目时,是否应把有关内容的工程量写清楚?
答:有关工程量清单编制细节,正在拟定统一规定,在统一规定颁发之前,有关以“项”为计量单位的清单项目,必需把与该项目相关的各种工程内容的工程量写清楚,否则此类工程量清单报价时会出现较大的偏差。
14.定额十一册中,11-2457~11-2459牺牲阳极安装子目的基价是否有误?
答:牺牲阳极安装子目中的材料有误,其中“塑料软线BVR-6mm2”单位应该是“m”,单价应该是“1.79元”;“棉布口袋4200×1100”应该是“棉布口袋420×1100”单价应该是“10.10元”;因此,基价和材料费应作如下调整:11-2457基价2327改为88,材料费2286.53改为46.99;11-2458基价2336改为97,材料费2295.91改为56.37;11-2459基价2320改为80,材料费2278.95改为39.40。
15.定额十一册中,11-2199~11-2203子目的主材“单位”是否有误?
答:有误,应把“kg”改为“m2”。
16.定额第八册中,8-678~8-681定额中的主材含量是否有误?
答:有误,应把“1.000”改为“10.00”。
2005-03-03
回复
29楼
受益匪浅,谢谢!
回复
30楼
学习学习
回复
31楼
真是一个包罗成象的定额哪,让我开眼了,谢谢这位朋友的分享资料,我正为这事而发愁,这回好了,可以用得上这些知识了
回复