九省安装定额解释问答
a13920120500
a13920120500 Lv.12
2007年01月30日 15:00:25
只看楼主

福建定额,电气问答160问本人从软件中一条条摘录的,是我见到的最全面的定额问答。本站已经有四川、黑龙江、上海、浙江等地的了,可收集、辨别、理解

福建定额,电气问答160问
本人从软件中一条条摘录的,是我见到的最全面的定额问答。
本站已经有四川、黑龙江、上海、浙江等地的了,可收集、辨别、理解
914221ce13858672e381.rar
25.5 KB
立即下载
免费打赏
a13920120500
2007年01月30日 15:02:47
2楼
截图
回复
a13920120500
2007年01月30日 15:10:48
3楼
2001年《北京市建设工程预算定额》
说明解释(第一、二、三号)
回复
a13920120500
2007年01月30日 15:12:07
4楼
黑龙江安装定额解释
回复
a13920120500
2007年01月30日 15:12:59
5楼
浙江安装定额解释
回复
a13920120500
2007年01月30日 15:32:44
6楼
四川安装定额解释
回复
a13920120500
2007年01月30日 17:37:49
7楼
江苏2003版定额综合解释(第一期)(安装部分)
1.安装工程超高增加费能否采用简便的方法计取?
答:可以。超高增加费除按各册有关规定计算外,为方便计算,亦可按以下方法计取:首先估算出超高工程量约占总工程量的百分比,然后取定超高工程所需人工费占该工程总人工费的适当比例(例:0.5%~2%),并以其为基数,按主册相应费率计算超高增加费。不发生超高的工程不得计取超高增加费。
例:某电气安装工程总人工费是80000元,其中超高工程的人工费约占总人工费的1%,则该电气安装工程超高增加费应是80000×1%×33%=264(元),其中人工工资264元。
2.按工料单价法计算工程造价时,是否要把脚手架搭拆费作为技术措施费单列?
答:安装工程按工料单价法计算工程造价时,脚手架搭拆费可按册说明的要求计算,一般计入工程直接费中,不另列为技术措施费,只有当招标文件有明确要求列为技术措施费时才单列。
3.电气安装工程定额只包括10KV以下的内容,10Kv以上的电气安装工程套用什么定额?
答:可参照专业部定额,但建设方与施工方应通过协商并结合我省的实际情况,作适当的调整。
4.电气安装工程中“照明供电回路系统调试”的系统数量如何统计,有否统一的规定?
答:有。
执行新定额后在一般情况下(系用三相自动空气开关控制)“照明供电回路系统调试”只有由建筑物内变电所低压配电屏输出的照明供电回路才能计算“照明供电回路系统调试”的回路数,当建筑物无变电所时,则以该建筑物主配电室照明配电屏输出的照明供电回路数计算“照明供电回路系统调试”,因为用三相自动空气开关控制,定额应乘0.2系数。其后各级照明供电回路不再重复计算。
住宅小区的每幢楼宇用电,由小区变电所供电,可按小区变电所低压配电屏输出的照明供电回路计算“照明供电回路系统调试”的回路数。
例1:某综合楼变电所由六台低压配电屏输出的照明供电回路共42路,均用三相自动空气开关控制,则该综合楼“照明供电回路系统调试”共有42个系统,用三相自动空气开关控制,定额应乘0.2系数。
例2:某教学楼主配电室两台低压配电屏输出的照明供电回路共16路,均用三相自动空气开关控制,则该教学楼“照明供电回路系统调试”共有16个系统,用三相自动空气开关控制,定额应乘0.2系数。
例3:某住宅小区变电所八台低压配电屏输出的照明供电回路共48路,均用三相自动空气开关控制,则该住宅小区“照明供电回路系统调试”共有48个系统,用三相自动空气开关控制,定额应乘0.2系数。
当三相照明主配电箱带有调试元件,如交流接触器、磁力起动器、各种继电器和与之配套的二次回路、表计等,则应套用“1kv以下交流供电系统调试”定额。
5.由变电所动力柜自动空气开关输出的电源,经过就地动力配电箱控制一台电动机,是否应套一个交流供电系统调试和一台电动机调试?
答:凡用自动空气开关输出的动力电源,包括在电动机调试之中,不能再另计交流供电系统调试费用,电动机调试应按不同的电机类型和不同的控制方式选用相应定额子目,
例:建筑物内变电所动力柜用自动空气开关输出的电源,经过楼层动力总柜的自动空气开关再送到就地动力配电箱,控制一台电动机,以上都应属于电机调试的内容。
但当动力柜内交流供电系统带有调试元件,如交流接触器、磁力起动器、各种继电器和与之配套的二次回路、表计等,则应另计交流供电系统调试费用。
6.单独承包室外电缆安装工程,能否计取脚手架搭拆费?
答:单独承包室外埋地电缆或单独承包电缆沟内敷设电缆工程,不能计取脚手架搭拆费。
7.塑料电缆保护管埋地敷设套何定额?
答:公称直径80以下套2-1143~2-1150子目;公称直径100~150塑料电缆保护管埋地敷设,参照公称直径80定额2-1150子目乘1.3系数,公称直径200及以上塑料电缆保护管埋地敷设参照公称直径80定额2-1150子目乘2.0系数。
8.由接线盒接到灯具或消防探头等的金属软管可套2-1151~2-1168的金属软管敷设定额子目吗?
答:不能。
2-1151~2-1168的金属软管敷设定额子目仅用于电机配管的软连接处,由接线盒接到灯具或消防探头等的金属软管可套“可挠金属套管敷设”相应定额子目。特别注意,若照明器具等安装定额内已含有金属软管者,不能再重复计算该金属软管工程量。
9.第七册《消防设备安装工程》册说明第三条“下列内容执行其他册有关定额”之第5条,“带电讯号的阀门、水流指示器、压力开关、驱动装置及泄漏报警开关的接线、校线等执行第十册《自动化控制仪表安装工程》相应定额。”能否指明参照那个定额子目比较恰当?
答:可参照10-423“继电线路报警系统4点以下子目”,定额乘0.3系数。
10.住宅小区智能化系统设备安装工程中,有些安装内容找不到合适的定额子目,怎么办?
答:首先要确定这些安装内容是否已包括在主机安装之中,如果不包括,本章说明已明确“参照本册相应定额子目”,本册无相应定额子目,可参照第二册或其他册相应定额子目。如视频放大器、分配器、视频切换器等,可参照12-666~12-670子目;UPS电源柜(即交流不间断电源柜)可参照10-659“不间断电源柜安装”子目;楼层隔离器可参照2-325“端子箱安装”子目。
11.第八册册说明中,关于脚手架搭拆费的说明“室外埋地管道工程不得计取此项费用”,是否是指单独承包的室外埋地管道工程不得计取此项费用?
答:是的。单独承包的室外埋地管道工程不得计取脚手架搭拆费。
12.如设计要求,建筑物的卫生间内穿楼板管道(排水管、给水管)要安装刚性防水套管,是否可套6-2962~2-2967刚性防水套管安装子目?
答:第八册第一章说明已明确:“穿墙、过楼板的钢套管制作安装执行第六册《工业管道工程》相应定额,即6-2971~6-2980‘一般穿墙套管制作安装’子目,其中过楼板套管执行‘一般穿墙套管制作安装’子目时,主材按0.2m计,其余不变”。
卫生间内穿楼板管道加装钢套管亦参照以上规定执行。但是,如果设计要求建筑物的卫生间内穿楼板管道(排水管、给水管)要安装刚性防水套管,则因该“刚性防水套管”与六册“刚性防水套管”不完全一样,因此,该“刚性防水套管”的安装,可参照6-2962~2-2967“刚性防水套管安装”子目,定额基价乘0.3系数,“刚性防水套管”主材费另计。若“刚性防水套管”由施工单位自制,则可参照6-2945~2-2956“刚性防水套管制作”子目,定额基价乘0.3系数,焊接钢管按相应定额主材用量乘0.5计算。
13.安装工程工程量清单编制时,有的计量单位是“项”,如第二册的“接地装置”和“避雷装置”等,编写此类清单项目时,是否应把有关内容的工程量写清楚?
答:有关工程量清单编制细节,正在拟定统一规定,在统一规定颁发之前,有关以“项”为计量单位的清单项目,必需把与该项目相关的各种工程内容的工程量写清楚,否则此类工程量清单报价时会出现较大的偏差。
14.定额十一册中,11-2457~11-2459牺牲阳极安装子目的基价是否有误?
答:牺牲阳极安装子目中的材料有误,其中“塑料软线BVR-6mm2”单位应该是“m”,单价应该是“1.79元”;“棉布口袋4200×1100”应该是“棉布口袋420×1100”单价应该是“10.10元”;因此,基价和材料费应作如下调整:11-2457基价2327改为88,材料费2286.53改为46.99;11-2458基价2336改为97,材料费2295.91改为56.37;11-2459基价2320改为80,材料费2278.95改为39.40。
15.定额十一册中,11-2199~11-2203子目的主材“单位”是否有误?
答:有误,应把“kg”改为“m2”。
16.定额第八册中,8-678~8-681定额中的主材含量是否有误?
答:有误,应把“1.000”改为“10.00”。
回复
luojjx
2007年01月31日 09:41:59
8楼
好帖,顶.
回复
a13920120500
2007年01月31日 11:43:52
9楼
福建给排水90问
http://co.163.com/forum/content/95_630277_1.htm
回复
kc2
2007年02月02日 22:46:59
10楼
爱立信是个大好人。多谢。支持!
回复
fan3435
2007年02月07日 21:21:17
11楼
非常感谢楼主
回复

相关推荐

APP内打开