求助PT断线的原因。急急急
chinttao
chinttao Lv.2
2007年01月30日 11:50:27
只看楼主

我这边有两路进线,各有两只电压互感器,运行时微机上显示PT断线,我查了一下,容心都正常,保险也没有烧,就是AC电压160。AB 90左右,BC也是90左右,对地量电压,B相0,AC相都有电压,请问大家这是怎么回事,电压的二次线也正常,是否能判断就是电压互感器是坏了。谢谢

我这边有两路进线,各有两只电压互感器,运行时微机上显示PT断线,我查了一下,容心都正常,保险也没有烧,就是AC电压160。AB 90左右,BC也是90左右,对地量电压,B相0,AC相都有电压,请问大家这是怎么回事,电压的二次线也正常,是否能判断就是电压互感器是坏了。谢谢
免费打赏
chinttao
2007年01月30日 11:58:45
2楼
这么多高手给点意见啊,
回复
xienxuelanghu
2007年01月30日 14:58:56
3楼
??????????????????????????
回复
chym0822
2007年02月16日 23:00:36
4楼
B相接地,建议把接地断开摇测绝缘。有问题再联系我:chym0822@163.com
回复
lhjun150212
2007年02月18日 11:18:37
5楼
不错,肯定是B相有接地情况。