请教!绝缘电阻表一个问题
yinghao463000
2007年01月30日 10:33:53
只看楼主

绝缘电阻表测试时,是不是转速达到120后停下来,然后看表的读数啊?

绝缘电阻表测试时,是不是转速达到120后停下来,然后看表的读数啊?
免费打赏
kingbox
2007年01月30日 10:38:29
2楼
非也,要在摇的时候看。
回复
ccc678
2007年01月30日 11:21:29
3楼
楼上干吗?
回复
kingbox
2007年01月30日 15:05:36
4楼
哈哈,看看时间就知道这是系统问题。
回复
xzzhangya
2007年01月30日 15:15:46
5楼
稳定在120即可,一般30S后读数。
回复
chym0822
2007年02月16日 22:53:08
6楼
试一试就知道了,但不要在电容性设备上试,要烧表的。
回复
lingxuct
2007年02月17日 14:16:27
7楼
兆欧表在表笔(线)未离开被测电器前是不能减慢摇转速度的,更不能停止!
回复
caoaijun302
2007年02月20日 15:53:21
8楼

读数时不能停止,要持续摇下去。应该读两次,一次在15s,一次在60s。
回复
dsxduidui
2007年02月24日 16:04:38
9楼
绝缘电阻表测试时,转速达到120后再看表的读数其值才准确。因为表内是一台手摇发电机,当转速达到120后手摇发电机
发电电压才能达到设计使用值转速达到120,(500V 1000V 2500V等)其测量机构与被测电器和手摇发电机构成回路,形成测量电流在表刻度显示,若手摇发电机转速达不到120,发电电压下降,回路测量电流减小,表刻度显示值必然产生误差。