那么消防泵和喷淋泵出口的泄压阀压力值怎么定呢?
枕边游戏
枕边游戏 Lv.12
2012年08月15日 22:59:26
只看楼主

规范规定消防管路如有超压现象应采取防超压措施。1、那么消防泵和喷淋泵出口的泄压阀压力值怎么定呢?2、泄压阀的型号该如何选呢? HC500X 、 A41H-16c 这两种泄压阀该如何选~还是都可以!有没有特殊要求!

规范规定消防管路如有超压现象应采取防超压措施。
1、那么消防泵和喷淋泵出口的泄压阀压力值怎么定呢?
2、泄压阀的型号该如何选呢? HC500X 、 A41H-16c 这两种泄压阀该如何选~还是都可以!有没有特殊要求!
pangjiang27
2012年08月16日 09:00:36
2楼
参照泄压阀原理。
手动调节至泄水起始压力大于泵扬程0.1Mpa。