建行大厦模板文字方案
40684068
40684068 Lv.2
2012年08月15日 21:25:24
只看楼主

本工程模板拟采钢木模板.它的特点是施工方便,速度快,成型后砼的外观质量好,能达到高标准的要求.而基础工程中,承台、承台梁、连梁均采用砖模施工见前所述。1、模板选用安装(1)地下室外墙模板:地下室外墙考虑防水因素,模板采用覆膜钢木模板,模板竖向60×100@300木方,水平方向采用双钢管Φ48@400㎜穿墙螺栓燕形中间加止水片.墙、梁、拉片中间加止水片.支墙模时严格控制平面位置和支撑间距,保证不发生位移.

本工程模板拟采钢木模板.它的特点是施工方便,速度快,成型后砼的外观质量好,能达到高标准的要求.而基础工程中,承台、承台梁、连梁均采用砖模施工见前所述。
1、模板选用安装
(1)地下室外墙模板:地下室外墙考虑防水因素,模板采用覆膜钢木模板,模板竖向60×100@300木方,水平方向采用双钢管Φ48@400㎜穿墙螺栓燕形中间加止水片.墙、梁、拉片中间加止水片.支墙模时严格控制平面位置和支撑间距,保证不发生位移.
(2)柱模板
①为加快施工进度,保证混凝土外观质量,根据设计要求按柱子的截面大小尺寸,用钢模板定型,外侧采用100X600木方竖向背楞,每隔500㎜.加道钢管柱箍,并与满堂脚手架连成一片,模板接缝处贴双面胶带,保证拼缝严密,不漏浆;且尺寸准确,柱子模板沿高度方向按500㎜间距设置M14对拉螺栓,宽度为600㎜的柱居中设置,宽度大于600㎜.每隔300设置一道.②柱模施工时,先准确放线,同时放出柱的外轮廓线,在柱的主筋与最底下箍筋的交接处,四角用Φ8筋四根支杆筋,钢筋焊成限位钢筋(按柱子大小放的外围线焊在起其线之内),柱模 四周靠上,挂垂直线验收校正再加以固定;③对于通往排柱子在一条轴线上大小一样的,必须拉通线两头至中间的顺序先安装中间各柱模.模板后背肋采用60X100m木方.④柱子每边设两道拉线,固定于事先预埋在轴板上的钢筋环上,通过调节紧线器控制柱模垂直,经纬仪校正.⑤安装柱模的拉杆或斜撑,柱模板每边设2根柱杆,固定于事先预埋在楼板内的钢筋环上。用经纬仪控制,用花篮螺栓调节,效正模、模垂直度。拉杆与地面夹角宜为45度,拉杆采用4Φ8钢筋代用。预埋的钢筋环与柱距离宜为3/4柱高。⑥柱子放线把柱的外边线用墨汁引出,当做柱的控制线,以便对柱子效正检查。
(3)、现浇顶板和梁模板
①矩形截面梁及模板采用钢木模板。模板支撑体系采用满堂脚手架,钢管间距根据计算确定,顶板采用竹联板2440×1220×12㎜做顶板,用100×100大方做板下横梁,间距不大于500㎜,钢管用油托调值。②满堂架搭没完毕后,柱封模后,即可开始梁模的搭设。梁模支设时,先铺梁的底模和一边模板,梁模深入柱模里平口,并按1/1000-3/1000起拱。③梁模利用钢管做抱箍,抱箍间距500㎜。梁模支设完毕并加固后,即可开始板模的支设,模板支设时,先铺60X100搁册,然后铺模板,并用钉子钉牢,模板严禁悬挑。④楼梯模板楼梯模板采用钢木模板,安装前应按实际层高放样。安装时应先安装平台梁模板,再安装楼梯底模,最后安装外帮侧模,外帮侧模三角模按实样制好后,用套板画出踏步侧板位置线,钉好固定踏步位置的档木再钉侧板。铺梁底模时,标高和轴线位置要准确,梁底、模、梁模支模时,必须挂通线,模板缝之间的空隙用胶带封严。
剪力墙模板采用钢木模板,①用Φ48X3.5的钢管做次楞,双根钢管做主楞,为了防止浇注砼时胀模,模板穿12D1200X400的对拉螺栓;对柱螺栓内设止水片,为了保证墙体模板稳定,内墙模板两侧用紧线器与楼板拉结。外墙模板与内侧用紧线器与楼板拉结,紧线用Φ48钢筋代用,且加设斜向支撑杆。预先在楼板浇筑砼前预埋锚环和锚筋。锚环和锚筋采用Φ8长度600设置间距为@500㎜。外墙制做两套模板,交替使用,墙内为一套模板。②根据本工程特点,在模板工程施工时,严格按施工程序组织专业专项施工,操作人员固定,技术熟练,以保证施工进度要求和质量要求,这样就可以加快施工进度,确保施工质量,最终达到总体进度计划的要求。
2、模板的拆除
(1)侧模拆除时,应在砼强度能保证起表面及棱角不因拆除而受损时,方可拆除。
(2)梁、板底模,应在与结构同条件下养护的试块到规定时方可拆除。
(3)梁板拆模前砼应达到的强度为板跨≤2M时,达到设计强度的50%出,拆模工作板跨≤8M时,达到设计强度70%方可拆除;梁跨≤8M时达到设计强度的100%拆模,悬壁梁、板必须达到100%方可拆模。
(4)柱子拆模;先拆除柱斜栏杆或斜支撑,卸墙挂箍,再把连接每片柱模的U型长拆掉,然后用撬棍清清撬动模板,模板与混凝土脱离。
(5)梁模板拆除时,先拆除梁侧模,然后再拆除支柱用钩子将模板钩下等,该模板全部脱模后,每根梁按梁的型号堆放在一起,运到上层对号支模。
(6)现浇板拆模时,应对每控的模板编号,按顺序堆放,运到顶层按型号技模,拆模时应先拆除竖支向撑,再拆除顶板。
(7)模板拆除后,应做到工完场清,设专人进行清渣工作,刷好隔离剂,对边角损坏的应及时进行维修,以利于再利用。
3、模板工程质量标准
(1)轴线位置  5㎜   (2)底模上表面标高  ±5㎜
(3)截面内部尺寸基础 ±10㎜ 柱、墙、梁 +4㎜ -5㎜
(4)层高垂直 全高 ≤5㎜ 6㎜;>5m 8㎜
(5)相邻两板表面高低差 2㎜ 表面平整 5㎜
4、安全和技术措施
1、在模安装前必须刷脱模剂,以便拆模及增加模板寿命。
2、拆模时注意不得硬碰,猛敲对拉螺杆,以免损伤砼墙体。
3、拆模板的支撑,立杆应加设垫木,下面上夯实,横杆必然钉牢。支撑,拉杆不得连接在门窗和脚手架上。在浇捣砼过程中要经常检查。如发现有变形,松动等,要及时修理。
4、模板支撑高度在4米以内时必须搭临时跳板。4米以下时,可用高凳或梯子,不许在铺好梁底板和楼板搁栅上携重物行走。
5、拆除模板,须经施工人员检查,确认砼已经达到一定强度后,方可拆除。并应自上而下顺次拆除,不得一次将顶撑全部拆除。
6、拆模板时,应采用长铁棒,操作人员应站在侧面,不允许在拆模的正下方行人或、采取在同一垂直面下操作。拆下模板,应及时清理运走,不能及时运走时,要集中堆放并将钉子扭弯打平,已防戳脚。
7、高处拆模时,操作人员应戴好安全帽,并禁止站在模板的横拉杆上操作拆下的模板尽量用绳索吊下,不准向下乱扔,如有施工孔洞应随时盖好或加围栏。以防踏空跌落。
免费打赏