室内电缆穿管沿地暗敷设,在地面以下与水暖管交叉,间距多少?
tnc
tnc Lv.10
2012年08月15日 20:53:37
只看楼主

如题,电气与水暖管线均暗敷设情况下发生交叉,间距多远?哪里有规定?

如题,电气与水暖管线均暗敷设情况下发生交叉,间距多远?哪里有规定?
免费打赏
engineershao
2012年08月16日 08:58:22
2楼
GB 50217-2007 电力工程电缆设计规范
回复
tnc
2012年08月16日 15:32:44
3楼
楼上兄,没有啊
回复
foreason
2012年08月16日 15:57:12
4楼
gb50217 5.1.7

[ 本帖最后由 foreason 于 2012-8-16 16:06 编辑 ]
回复
李海豹
2016年05月25日 11:15:13
5楼
在GB-50217-2007的第五章
明敷电缆与热力管道及其他管道的距离要求
电缆与管道之间走向 电力电缆(mm) 控制和信号电缆(mm)
1 热力管道 水平 1000 500
2 交叉 500 250
3 其他管道 平行 150 100
回复