【求助】上班1个月看着这些接线图就急
贼头虎虎
2012年08月15日 20:13:23
来自于继电保护
只看楼主

大伙好! 我上班1个月了,现在看设计手册到断路器控制一块,看着这些接线图就着急。。。如下图,为断路器基本控制、信号回路,是设计手册上的原图,有如下不懂,请大伙教教我: 1.自动合闸回路中KM1线圈7-8和常开触点1-9起什么作用?这个触点是该线圈控制的么? 2.转换开关SA1上的343,121,六条虚线分别表示什么状态?我的理解是2为合闸,当SA1打到2时,合闸线圈YC1得电实现合闸,断路器常闭触点QF1断开,常开触点QF1闭合。于是问题来了,SA1在2时,其21-22触点接通,那跳闸回路不是经HR1导通了么,断路器跳闸回路YT1不就得电使之跳闸了么?

大伙好!
我上班1个月了,现在看设计手册到断路器控制一块,看着这些接线图就着急。。。如下图,为断路器基本控制、信号回路,是设计手册上的原图,有如下不懂,请大伙教教我:
1.自动合闸回路中KM1线圈7-8和常开触点1-9起什么作用?这个触点是该线圈控制的么?
2.转换开关SA1上的343,121,六条虚线分别表示什么状态?
我的理解是2为合闸,当SA1打到2时,合闸线圈YC1得电实现合闸,断路器常闭触点QF1断开,常开触点QF1闭合。于是问题来了,SA1在2时,其21-22触点接通,那跳闸回路不是经HR1导通了么,断路器跳闸回路YT1不就得电使之跳闸了么?
3.跳闸自保持回路中的电阻R1的作用是什么?

断路器基本控制、信号回路.jpg

免费打赏
niehaibin125
2012年08月21日 10:25:49
32楼
学习了。。17楼详解。。
回复
xiao09xiao
2012年08月21日 10:46:17
33楼
莫非KM1为双线圈型接触器?
回复
kori2010
2012年08月21日 16:04:43
34楼
学习一下
回复
水晶纹身
2012年08月21日 18:19:35
35楼
看不懂
回复
zt1119
2012年08月21日 20:21:09
36楼
新手没有看懂 求区管解答
回复
简单信
2012年08月21日 21:28:23
37楼
没看明白,第一次看到这样的原理图,求解
回复
tujunt10
2012年08月22日 11:18:44
38楼
认真看了一下,KM为防跳继电器。按着这个理解就很容易看懂了。
回复
wgn257
2012年08月23日 09:41:39
39楼
学习了。先回帖
回复
yeh8918
2012年08月24日 09:20:03
40楼
我也很想知道