【请教】混凝土标养试块不合格的处理方法
wlkwjl01
wlkwjl01 Lv.2
2012年08月15日 20:02:30
来自于建筑施工
只看楼主

一高层剪力墙结构住宅楼,每层按变形缝分为两个施工段,其中一层的一个施工段中两组标养试块一组强度为78%,一组强度为115%,请教这样的问题该如何处理?需要现场取芯或者重新回弹吗?该部位的同条件试块强度全部合格。

一高层剪力墙结构住宅楼,每层按变形缝分为两个施工段,其中一层的一个施工段中两组标养试块一组强度为78%,一组强度为115%,请教这样的问题该如何处理?需要现场取芯或者重新回弹吗?该部位的同条件试块强度全部合格。
无间道
2012年08月16日 06:55:02
2楼
混凝土标养试块是证明混凝土质量的一个部分,如果标养结果是否合格,现场钻芯取样都是必须要做的,只有钻芯取样的结论合格,才是真正意义上的合格。
回复
ntuszl
2012年08月17日 16:02:39
3楼
标养的试块强度在最后有一个综合评定的,即使有一组两组不合格,但最后的评定结果合格也是可以的
回复
zhoukai22092
2012年08月18日 21:23:42
4楼
当混凝土试件强度不符合要求时,可采用回弹法超声回弹综合法,钻芯法,后装拔出法等推定结构混凝土强度。
回复
辛颜
2012年08月21日 07:17:55
5楼
评定肯定不会合格的。建议一,去试验室改报告。建议二。补一组标养试块单子。建议三。评定不合格,回弹检测。

供楼主参考。
回复
zh20080420538
2012年08月21日 08:18:40
6楼
为什么大家说的都不一样的,难道不同地方要求不同吗。我是新手,感觉有一两块不合格应该不是问题啊。主要是原件合格才行啊
回复
阿土怕瓦落地
2012年08月21日 09:49:35
7楼
钻芯取样吧,没好伐
回复
nek965
2012年08月21日 10:39:07
8楼
回弹检测是可以的,但是也只是推定值。要求准确的可以做钻芯法,要是剪力墙混凝土强度不高于C60的可以做后装拔出法。总之就是要做检测处理。
回复
william512512
2012年08月21日 10:48:46
9楼
应该取蕊,养护有决识的进行,而施工中的养护才是真正的用于结构的,所以取蕊后的结果才是正确的。
回复
图腾梦
2012年08月21日 12:16:38
10楼
按相关要求的话,标养是检测商砼原材的,同条件是该商砼在该施工环境中成品是否满足设计要求的一个判定。只要同条件合格了应该没有什么问题,但为了进一步的参考、证明是否达到设计要求,和一个施工资料上的交圈。可以委托第三方检测单位进行回弹检测,推定是否能达设计要求,做一个更进一步的证明。若是回弹不合格,再进行钻心取样。
回复
machenggng
2012年08月21日 15:17:11
11楼
去实验室改单子,不合格的试块报告我们也遇到过,刚开没注意,最后竣工资料被查出来了,花了好几十万才搞定的,还不如现在送点红包让实验室出合格的报告