求教:对于二层楼房采用重力供水系统的问题
mqwchina2008
2007年01月30日 09:51:51
来自于采暖供热
只看楼主

该建筑物为普通二层民用住宅,首层为两个卧室和一个客厅(两边为卧室,中间为客厅),二层为一个大客厅和一个卧室,这个建筑物位于农家的西面,在农家的北面为厨房和小餐厅,厨房和餐厅的高度低于该建筑物的首层顶高,设计用重力供水系统供暖。1.采用单管系统和双管系统那个更好,我个人认为对于这类小型的民用采暖系统采用单管系统比较好,请高手指教2.若锅炉房设置在厨房内,供水主干管若先供到首层,再垂直向上供到二层,若这样设计是否可运行良好,系统的阻力是否太大?

该建筑物为普通二层民用住宅,首层为两个卧室和一个客厅(两边为卧室,中间为客厅),二层为一个大客厅和一个卧室,这个建筑物位于农家的西面,在农家的北面为厨房和小餐厅,厨房和餐厅的高度低于该建筑物的首层顶高,设计用重力供水系统供暖。

1.采用单管系统和双管系统那个更好,我个人认为对于这类小型的民用采暖系统采用单管系统比较好,请高手指教
2.若锅炉房设置在厨房内,供水主干管若先供到首层,再垂直向上供到二层,若这样设计是否可运行良好,系统的阻力是否太大?
3.若锅炉房设置在厨房内,供水主干管直接从厨房的顶部伸出,再供到二层。若这样设计,必然要对从厨房顶部到二层的管道进行保温措施?
请高手指教,并给出好的设计方案
f_jg2003
2007年01月30日 19:14:40
2楼
如果你采用自然循环而又采用双管的话,一层的散热器不可能热。
如果你的供水管先向首层供热,再到二楼供热,那你的散热器还是热不了。
自然循环你最好还是做上供下回单管顺流,注意一层要多加些散热器。
回复
mqwchina2008
2007年02月05日 10:14:36
3楼

谢谢三楼的中肯意见,采用上供下回单管顺流。有个问题请教一下:自然循环的循环动力是供回水的温度差引起的密度差,请解释一下为什么采用双管系统一层散热器不热的原因。
回复
mqwchina2008
2007年02月05日 10:22:15
4楼

锅炉的出水高度是否应该略高于散热器高度一定距离,这样才有利于水的循环吧。对于这个两层的供暖系统,锅炉的出水高度应高于首层的散热器高度?请指教
回复
mqwchina2008
2007年02月05日 10:30:30
5楼
若采用上供下回单管顺流系统,供水干管直接从厨房的顶部伸出,再供到二层。若这样设计,必然要对从厨房顶部到二层的管道进行保温措施? 这个可通过把锅炉设置在这个建筑物的旁边,单设一个小的锅炉房和这个建筑物等高,从而不用做保温措施。这样的话整个院落的布局和外观不太好。
能否采用下供下回的系统?请高手指教
回复
whdyou
2007年02月05日 16:42:51
6楼
下供下回,有可能导致散热器不能完全充水,采暖效果下降
回复
f_jg2003
2007年02月05日 19:04:58
7楼


双管在上层散热器水压作用下,底层散热器很难有水流得出来,因此底层会不热。
回复
f_jg2003
2007年02月05日 19:12:09
8楼
采暖供水管出来后尽可能不做下返,如果实在要下返也尽可能下返的小,否则不利于运行,而且有可能积气的局部还要做跑风。
难道平着走转弯后到二层到不了吗?实在不行建议还是加个小泵吧,这样运行也好,管材也省。
回复
ljp-0923
2007年02月06日 14:57:44
9楼
http://co.163.com/forum/content/165_619079_1.htm
看看对你有帮助不?
回复
mqwchina2008
2007年02月12日 10:51:44
10楼
谢谢小雪儿的帮助,请教小雪儿:若采用传统的单管顺流系统,在设计过程中主要需要注意哪些东西?
回复
lovemydog
2007年02月15日 13:22:05
11楼
1、单管和双管都会产生垂直水利失调,对于两层的建筑区别不大,应该都没有什么问题~
2、绝对不可以先通过1层,那样的话,无法循环!
3、只要做好保温,要热水首先上去就可以,不可以先供楼下!
回复