地下室酒窖负荷计算
yuannengkj
yuannengkj Lv.2
2012年08月15日 16:45:34
来自于中央空调
只看楼主

我有一个会所项目5500m2,地下一层、地上三层,酒窖位于地下一层340m2,属于内区,要求做恒温恒湿的酒窖,我用软件算围护结构冷负荷也就30kw,请教一下,酒窖的负荷怎么计算?

我有一个会所项目5500m2,地下一层、地上三层,酒窖位于地下一层340m2,属于内区,要求做恒温恒湿的酒窖,我用软件算围护结构冷负荷也就30kw,请教一下,酒窖的负荷怎么计算?
免费打赏
xueshanfeitu
2012年08月21日 11:28:35
2楼
制冷有五大负荷,都需要计算。维护结构只是其中一项。很多制冷资料都有介绍的。
回复
lianggong118
2012年08月24日 16:52:37
3楼
恒温恒湿机系统,要考虑到除湿负荷,一般的传热比较小的
回复
qiong1963
2013年08月16日 20:42:56
4楼
可以参考地下工程热湿理论与应用这本书。或者查地下建筑暖通空设计手册。
回复

相关推荐

APP内打开