板换技术参数的确定
summer_cad
summer_cad Lv.6
2012年08月15日 16:01:18
来自于中央空调
只看楼主

请教各位大侠就换热效果而言,板换两端的水流量是否越接近越好?

请教各位大侠
就换热效果而言,板换两端的水流量是否越接近越好?
免费打赏
牛广人
2012年08月15日 16:21:19
2楼
二次水的温度需求、流量需求是基本的设计条件,再根据一次水的参数选合适的板换。
我认为流量是否对等应该没关系。
回复
xyb-hacking
2012年08月16日 10:45:41
3楼
两侧流量数是比例关系,和两侧温差是反比,这个就得和你两侧的水量决定了,而水量是热源和末端决定的,不是随便选的水泵吧。板换的效率是按它的热传导能力决定的,这个可以计算,当然要根据厂家提供的热传导值增加一定富裕量,并结合经验数据,厂家提供的热传导值肯定比较高,容易导致板换选小。另外一次水和二次水温差越大效率越高。
回复
beyond1359
2012年08月17日 08:30:47
4楼
这不是由自己定的
一次 二次侧 进出水温的关系
回复