PKPM层间(层中间标高处)柱变截面如何处理?
hustalang
hustalang Lv.2
2007年01月29日 23:20:53
来自于PKPM
只看楼主

在PKPM中,如果层间柱变截面(柱在某层的中间某一标高变截面),例如某层层高3.6米,而该层柱在标高0~2.0截面为500X500,在标高2.0~3.6为300X300,在如何处理?我是采用将该层在pmcad中定义为两层实现的,第一层的定义有以下两种方法:1、仅有柱(500X500),其它一切均无,层高为2.0米;2、布置柱(500X500)后,将外周边柱用100X100的虚梁拉接,然后定义楼板为一大洞口

在PKPM中,如果层间柱变截面(柱在某层的中间某一标高变截面),例如某层层高3.6米,而该层柱在标高0~2.0截面为500X500,在标高2.0~3.6为300X300,在如何处理?
我是采用将该层在pmcad中定义为两层实现的,第一层的定义有以下两种方法:
1、仅有柱(500X500),其它一切均无,层高为2.0米;
2、布置柱(500X500)后,将外周边柱用100X100的虚梁拉接,然后定义楼板为一大洞口
第二层的定义按层高1.6米,柱截面300X300,普通楼板

结果,对第一层定义的不同,用satwe计算出结果也不同。不知为何,请高手指点!