厨房电气预留
hzj1122
hzj1122 Lv.3
2012年08月15日 10:15:39
只看楼主

本人是新手。这是我第一个项目。 有个厨房40平米大 甲方说是40个人左右吃饭的,就说有 冰柜、饭箱、电开水箱。 大概要预留多少大功率~最好前辈们能解释的详细点~ 然后预留的插座大概是多大功率的~~万分感激~

本人是新手。这是我第一个项目。 有个厨房40平米大 甲方说是40个人左右吃饭的,就说有 冰柜、饭箱、电开水箱。 大概要预留多少大功率~最好前辈们能解释的详细点~ 然后预留的插座大概是多大功率的~~万分感激~
hzj1122
2012年08月15日 11:44:32
2楼
莫沉~~~求指导~~
回复
hzj1122
2012年08月15日 14:49:58
3楼
求助求助~!!
回复
xiaoming08
2012年08月15日 22:30:53
4楼
40平米的厨房面积,按照1kW/平米估算,预留40kW的容量基本上够了;如果厨房和餐厅的面积界限不明显,则将厨房和餐厅的面积加在一起,按照350W/平米估算容量。
回复
zhu000306
2012年08月16日 10:01:15
5楼
看电器,冰柜、饭箱、电开水箱你就说三个 加上空调 估计6KW绝对够用
回复
a小调
2012年08月16日 21:20:53
6楼
厨房的功率应该预留大一点的,因为厨房的电气设备比较多,而且功率比较大!
回复
rk5707
2012年08月17日 17:53:13
7楼
留个箱子 二次装修 具体施工吧!!
回复
yiqisese
2012年08月18日 10:50:23
8楼
厨房电气设备多,功率大
回复
yu81269610
2012年08月18日 11:33:23
9楼
冰柜1KW足够了,烧水机和蒸饭机的功率比较大,得留个20KW,电饭锅+微波炉+电磁炉这些小件留3KW足够
因为不知道你那用的几位的灶台,所以灶台+风机预留3KW吧。另外空调40平的留个3P空调大概2.5KW-3KW。
这样加起来都30KW多了,留40KW没问题
回复
hzj1122
2012年09月03日 11:09:39
10楼
恩恩~已经解决。留了40KW, 谢谢~
回复
wjj94392030
2012年09月07日 20:16:19
11楼
很强大 学习了!!
回复

相关推荐

APP内打开