请问城市二级处理厂出水,水量为365吨/小时,水质:COD60,BOD10,SS20,氨氮10,p1.5(单位均为mg/l),要想处理为循环冷却水补充水,用什么工艺好呢?请各位有过相似经验的大虾不吝赐教,小弟跪拜!
请问城市二级处理厂出水,水量为365吨/小时,水质:COD60,BOD10,SS20,氨氮10,p1.5(单位均为mg/l),要想处理为循环冷却水补充水,用什么工艺好呢?
请各位有过相似经验的大虾不吝赐教,小弟跪拜!
2楼
COD60,BOD10,SS20,氨氮10,p1.5
水质不是很差回用起来应该没有问题,可以考虑用超滤做
回复
3楼
最好能有具体的水质和循环水的浓缩倍率考虑等因素,根据这些综合考虑。
回复
4楼
水质还不错,达到了《城市污水再生利用 工业用水水质GB-T 19923-2005》但是氨氮对循环系统有腐蚀,还有细菌也是个问题!
回复
5楼
得知道含盐量是多少比较好!看是否容易结垢!用纤维过滤器+超滤+反渗透
回复
6楼
中和后用微滤膜即可
回复
7楼
用曝气生物滤池加石灰软化工艺,试一试看行不行,别人给我们介绍的就是这个工艺。
回复
8楼
最好有个水质全分析
至少也需要知道硬度、碱度、TDS
回复
9楼
根据以上水质初步认为采用石灰混凝澄清工艺是最合适的方法。且前面不需要设置曝气生物滤池除氨氮。因为来水的氨氮为10。虽然经过石灰处理系统氨氮的去除率很低,但是经过冷却塔后,氨氮可以维持在1以下,满足循环水的要求。因为冷却塔因其自身的各方面条件最适合除氨氮。所以不用担心氨氮的问题。
回复
10楼
用我们的一体化中水处理设备,就是2个直径7米\高7米的钢结构设备,配套加药消毒装置即可以.mikeding@126.com
回复