2楼
以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。
因为我想下一张人防图 原谅下
回复
3楼
个人认为最好不要超过100米,技术措施上说是120米,不过一个分水器上的各个环路之间的地盘管长度不宜差别太大
回复
4楼
不要超过90m吧,实际的
回复
5楼
最好不要超过90m
回复
6楼
尽量维持在每个回路长度差别不大 就OK!
回复
7楼
在达到最好的水力平衡情况下 最好每路不要超90米
回复
8楼
我们给自己家做的时候是30米,因为换热站站现在都是变频的,根本不给你那么大的流量啊,在说了,出水温度最多就是25度,还得是过年的时候,你要是按照理论120,或是90米做,根本不热啊,到分气缸的时候完全是冷水啊
回复
10楼
60-80m
回复
11楼
回复