一台空气源热泵在停机的时候压力表仍显示高压17公斤,低压4公斤,请个位大师说说看这这正不正常,在什么情况下会出现这种现象?

一台空气源热泵在停机的时候压力表仍显示高压17公斤,低压4公斤,请个位大师说说看这这正不正常,在什么情况下会出现这种现象?
免费打赏
北冰洋
2007年01月28日 23:05:21
2楼
不是大师,先抛块砖。
该热泵肯定有液管电磁阀了,停机时电磁阀关断,而压缩机一般内置止回阀,所以停机后高压区与低压区完全隔离,高低压压力大致保持原来的压力。
回复
看蒲公英飘过
2007年01月30日 22:05:21
3楼
系统均压需要一定时间,短时间应属正常!如长时间压差较大除2楼意见外也有可能过滤器堵塞!
(拌有高压压力高,低压压力低,电流大,压机噪音大等现象!)