高压分闸失败,触头烧坏,烦帮忙分析下
tiankaikkoo
2012年08月14日 14:47:33
只看楼主

各位,最近进行一项实验,大箱体内充SF6气体,0.14MP,高压进行对地关合实验时,触头烧坏,剖开后,箱体内有粉尘颗粒,望各位帮忙分析一下。

各位,最近进行一项实验,大箱体内充SF6气体,0.14MP,高压进行对地关合实验时,触头烧坏,剖开后,箱体内有粉尘颗粒,望各位帮忙分析一下。
免费打赏
lingxuct
2012年08月14日 17:03:16
2楼
什么叫“高压进行对地关合实验”?
回复
dylan3940
2012年08月14日 19:45:13
3楼
先把分闸失败的问题解决了再考虑粉末吧,别本末倒置了哦
回复
hiker1983
2012年08月14日 22:33:53
4楼
楼主的是10kV的全密封的充气柜吗?楼主做接地开关的短路关合实验,是怎么保证短路关合后动静触头瞬间分开的?
回复
番茄0号
2012年08月16日 08:44:18
5楼
估计有上级开关吧!不然肯定不安全的!
回复
dylan3940
2012年08月16日 11:01:33
6楼
微量粉末是难免的,分合闸时候电弧会将触头上材料分解出金属蒸汽,冷却后会产生金属粉末,只要将粉末量控制到允许范围内是没问题的,如果有大量粉末就不正常,存在危险。
一般气室下面钢板上会有拉伸凸包向外凸起,在气室内看就是凹下去的,作用就是集粉末。粉末掉到这些凹坑里,就被限制运动 ,这样气室内可影响性能的运动的粉末就少了。
回复
ssqqugamd
2012年08月16日 11:02:17
7楼
为种不明不白,,以没胡说清楚,大家怎么回答?
回复