大家看看,规范条文说明3.4.1条中,负荷计算的案例题是不是算错了,误人子弟啊!
大家看看,规范条文说明3.4.1条中,负荷计算的案例题是不是算错了,误人子弟啊!
22楼
计算负荷Pe=1647户*1.56kW*04=1027kW
变压器容量=Pe/0.7/0.9=1631KVA
回复
23楼
楼上的0.4从何而来?
回复
24楼
没看了!不清楚!
回复
27楼
这个是行业规范不要理他。
---------在国内建筑业,从施工质量到施工安全,能不执行行业规范吗???!!!
比如,施工临电能不执行JGJ46-2005吗???!!!
回复
28楼
没看了!不清楚!
-----------下载后放大看!!!
性规范就这么多错误,太不严谨了,害人啊!!!
回复