<求助>手动同期没问题,自动同期合闸线圈烧了
super213
super213 Lv.2
2012年08月14日 10:47:57
来自于继电保护
只看楼主

手动同期没问题,自动同期的时候烧合闸线圈,请帮忙分析下原因。。

手动同期没问题,自动同期的时候烧合闸线圈,请帮忙分析下原因。。
免费打赏
lingxuct
2012年08月15日 21:59:52
2楼
没听说过,高压断路器的合闸线圈,会在同期合闸时烧。
回复
3288124
2012年08月18日 14:42:36
3楼
和手动、自动没有关系,断路器有问题吧
回复
anqinghym
2012年08月19日 09:04:14
4楼
应该是手动合闸时的合闸脉冲时间短,而自动合闸,考虑到合闸的可靠性,合闸脉冲输出时间比较长,以至合闸线圈长时间通电烧毁。
其实,合闸回路应该有合闸后自动断开合闸回路的辅助开关,及时断开合闸输出的。应该还是开关辅助接点问题抑或接线时没有进行相关的考量,以至事实上的合闸脉冲无法自动消除,造成开关合闸线圈烧毁。
回复
天空蔚蓝
2012年08月21日 04:27:49
5楼
是什么开关啊?
回复
du470429824
2014年03月12日 11:12:00
6楼

请检查开关接点和控制回路,手动合上二次回路有没有投入控制和保护电源,具体的情况到现场具体看才能判断,操作机构也要检查
回复
枫之舞
2014年03月17日 14:46:42
7楼
你的和我的现象差不多啊
回复
qq_1478860202594
2016年11月11日 18:34:18
8楼
你们后来怎么处理的
回复

相关推荐