单芯电缆磁场问题
z1986zj
z1986zj Lv.5
2012年08月14日 10:05:53
只看楼主

新建电抗器室,用的300mm2单芯电缆,7根。室内电缆沟砖砌,电抗器下为素混凝土无钢筋,底座埋件在做接地扁钢时也考虑没有形成环,有缺口。现在投入运行发现电缆周边的电缆支架,支撑架发热,大概38度,当时变压器负荷大2W多,听变电站运行人员说,变压器负荷4W多,有近100度,不知道是真是假。以上情况昨日观察发现,电抗器底座埋件有两点接地(设计时为一点,但施工单位强行又加一点),间接形成环路。已经剪断一根接地线。还是有没有解决问题。

现在打算将电缆周边的电缆支架,支撑架都换成胶木绝缘材料。想问问各位有么有碰到类似情况,本人怀疑就是单芯电缆近身磁场太大,导致电缆支架、支撑架本身内部形成涡流?
免费打赏

相关推荐

APP内打开