请高手赐招:刚接手一工程,是异形柱结构。不知异形柱在PKPM中如何建模?如何计算?
请高手赐招:刚接手一工程,是异形柱结构。不知异形柱在PKPM中如何建模?如何计算?
2楼
异形柱在PKPM里建模时输入柱参数比一般矩形柱稍微麻烦点.
一般异形柱的截面几何形状多为L形、T形和十字形,
在PMCAD的柱布置里可以选择柱的截面类型.
回复
3楼
至于计算你就要先看看新出台的《混凝土异形柱结构技术规程》JGJ 149-2006了.
还有一点由于异形柱的截面各肢肢高与肢厚之比都比较大,一般为2~4,
所以在satwe前处理的设计信息里最好把梁柱重叠部分简化为刚域这个参数也选上.
回复
4楼
我也没做过异形柱结构,更不是什么高手,
只是以前的同事的同学作过,曾经请教过,我想这也并不难.
回复
5楼
用PKPM算异形柱结构的变形、内力还可以,配筋存在下列严重问题:
http://co.163.com/forum/content/170_685996_1.htm
回复
6楼
配筋要用CRSC接力PKPM计算
回复
7楼
异型柱的要求比其他结构严格,具体可以看<混凝土异形柱结构技术规程及条文说明>06年8月建设部发行的.
回复
8楼
异形柱在PKPM里建模时输入柱参数比一般矩形柱稍微麻烦点.
一般异形柱的截面几何形状多为L形、T形和十字形,
在PMCAD的柱布置里可以选择柱的截面类型.
和一般的柱了一样输入分析计算,出施工图时,要注意满足
混凝土异形柱结构技术规程》JGJ 149-2006的要求。
回复
9楼
郁闷 我的异型柱是个不规则的 我用的是任意截面类型输入的
计算结果是 异型柱不配筋
请教 这个是怎么回事?
回复
10楼
在SATWE里一定要考虑双向地震作用。并且要满足规范对其高度的控制。
回复
11楼
"不规则的”到底是什么样子的?只要是每一方向肢一样厚的L,T,+都可以计算。
回复