这样的卫生间是否要设局部等电位联结箱?
candy_cry
candy_cry Lv.2
2007年01月28日 11:18:27
只看楼主

两房两厅加一厨房,一层4户,共7层的商品房,卫生间有浴缸一只,马桶一只,台盆一只。请问卫生间是不是一定要设局部等电位联结箱,做局部等电位联结;如果要请说明依据规范哪一条。麻烦各位高人,谢谢!

两房两厅加一厨房,一层4户,共7层的商品房,卫生间有浴缸一只,马桶一只,台盆一只。
请问卫生间是不是一定要设局部等电位联结箱,做局部等电位联结;如果要请说明依据规范哪一条。
麻烦各位高人,谢谢!
免费打赏
dxy519
2007年01月28日 12:28:10
2楼
《住宅设计规范》GB50096-1999-----设洗浴设备的卫生间应作等电位联结。
回复
玄社长
2007年01月29日 09:27:41
3楼
回复
hytech2004
2007年01月29日 14:35:58
4楼
卫生间的等电位主要是防止金属管将高电位带入到卫生间,孤立的金属器件不设置,现在一般均采用塑料管,我认为设置意义不大,且操作性不强,个人认为可不设.
回复
maozhenjun1121
2007年01月29日 14:57:29
5楼
建议预留等电位,卫生间内如住户未来设置热水器就可以使用
回复
jiangzhiping1968
2007年01月29日 17:55:08
6楼
有浴缸的最好设局部等电位端子箱,等电位是保护人身安全的哟
回复
hdh6709
2007年01月30日 11:33:35
7楼
哦,个人认为还设置的为好!而且我这里的设计院也多是考虑设置的!!!
回复
jiangjiguo
2007年01月31日 08:27:36
8楼
可参照02D501-2标准图集
回复
sunlight1689
2007年01月31日 09:47:16
9楼
以下是引用candy_cry在2007-01-28 11:18:27.0发表的内容:
两房两厅加一厨房,一层4户,共7层的商品房,卫生间有浴缸一只,马桶一只,台盆一只。
请问卫生间是不是一定要设局部等电位联结箱,做局部等电位联结;如果要请说明依据规范哪一条。
麻烦各位高人,谢谢![/quote


不设
回复
bqg
2007年01月31日 10:18:17
10楼
《住宅设计规范》GB50096-1999
6.5.2 6.卫生间宜作局部等电位联结.
<02D501-2等电位连接安装>国家建筑标准设计中有具体做法.
楼主做不做只有自己拿主意了.
回复
wj98329
2007年01月31日 11:11:16
11楼
《住宅设计规范》GB50096-1999(2003版)-----设洗浴设备的卫生间应作等电位联结。
回复