请问低压进线柜断路器下口出线母排为100*8的双排,上口连接变压器为80*8的双排,是什么道理
请问低压进线柜断路器下口出线母排为100*8的双排,上口连接变压器为80*8的双排,是什么道理
2楼
设计的人搞错了呗。
回复
3楼
为了省钱,玩文字游戏!
回复
4楼
那你就改成下进线得了。
回复
5楼
是80*10吧估计
回复
6楼
有可能,确定下
回复
7楼
如果没猜错,100*8的为铜包铝,80*8为铜牌。js惯用手段~~
回复
8楼
估计是根据实际电流选择了80*8,有的成套柜设计本身铜母线放的就非常大,但是有的干变输出母线是按变压器的实际容量配的,所以不一致,这种情况太常见,最重要的原因是考虑节省的缘故
回复
9楼
有可能,确定下
回复
10楼
变压器出现侧的排就是小的,因为变压器那属于是高电压低电流,没有问题的。
回复
11楼
这个不一定的,说不准80*8的已经够了设计院设计的母排是100*8
回复