10KV高压配电室并相倒路时,一段电流和二段电流相差太大,一段电流为75A,三段电流为25A,双路电源除内阻有一点差别外,其它都相同,不知道原因,请各位高手指点。。

10KV高压配电室并相倒路时,一段电流和二段电流相差太大,一段电流为75A,三段电流为25A,双路电源除内阻有一点差别外,其它都相同,不知道原因,请各位高手指点。。
免费打赏
qbw4607
2007年01月29日 10:25:22
2楼
请检查变压器的基本参数是否一致,例如生产厂家,空载电流,功率,阻抗电压,尤其检查分接头位置。如果以上条件无问题,检查母联电流。如果有电流存在,说明是电源电压不一致导致的环流。运行规程规定只要不超过额定电流,允许短时并列。
回复
xiangwang27
2007年01月30日 09:07:36
3楼
感谢QBW4607,你是我第一个回贴的人,我想我们是不是可以成为朋友,互相帮助,相互回贴,。。。
我的这个问题有点不好分析,因为电源是从一个主变送出的,只是分成了两路,现在所知的参数除了内阻相差一点以外其它参数都一样,但仅此这一点是不能使两段电流相差这么多的,真是不知道到底为什么。唉!!!!
回复
qbw4607
2007年01月30日 13:33:32
4楼
不必客气,共同学习研究吧。
情况不大了解,但是,同一个变压器送出的线路,有一路在其他站是否带负荷较多?或者是专线给你们?如果是前者,这样形成环流也是合理的。
内阻差是如何理解?是否线路较长?
回复
xiangwang27
2007年01月30日 18:34:55
5楼
两路电源是专线供电,内阻是指变压器的直流电阻,在配电站内分两段供电,当时负荷集中在二段,一段没什么负荷可能是这个原因把,你有QQ吗,我的是81482390有空聊天,交个朋友