室内消火栓水量水压计算
visevesa
visevesa Lv.7
2007年01月27日 16:56:26
只看楼主

软件简介: 06版防火规范中对室内消防水量有一些新的内容.本表就是解读新规范后编制的.依据是GB50016-2006建筑设计防火规范之8.4.1的第2款,表8.4.3的第7款及有关条文说明 附件名:20071271169888186143.rar 文件大小:7K (升级VIP 如何赚取土木币)

软件简介:

06版防火规范中对室内消防水量有一些新的内容.本表就是解读新规范后编制的.依据是GB50016-2006建筑设计防火规范之8.4.1的第2款,表8.4.3的第7款及有关条文说明



附件名:20071271169888186143.rar

文件大小:7K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
xiaofeng-h
2007年01月27日 23:11:05
2楼
楼主,谢了。
回复
xiaofeng-h
2007年01月27日 23:34:40
3楼
楼主,不会用啊,能不能再阀一个使用说明上来,或者发个使用截图上来,谢了。
回复
visevesa
2007年01月28日 20:06:43
4楼
本软件:
实际就是一个消火栓水量的表格.主要解决了规范中多条文都谈消防水量,而实际上是:
充实水柱长度计算出消火栓水量,但此流量如<规范规定的水量,则重算,而规范中的表8.4.1及8.4.2条之第7款后半部均是最小值是必须保证的值,而采用值应大于此.如高层厂房,总高28m,如按表8.4.1消火栓用水量为5支5L/S
为25L/S,但按8.4.1之第2款及及8.4.2条之第7款后半部其充实水柱长度为13m,则单枪水量为5.7L/S,5支则为28.5L/S,而不是简单的查表25L/S.
回复