电辅热的安全阀为什么会屡次冲开?
liuxiuli82
liuxiuli82 Lv.2
2007年01月27日 14:00:43
来自于中央空调
只看楼主

有一小型中央空调系统,用的是9KW的电辅热,冬天制热效果很好,可就是下了一场大雪后,再用空调时电辅热的安全阀就被冲走了。我们又重新换了一个安全阀后,还是被冲走了,是何原故,望大侠告之!

有一小型中央空调系统,用的是9KW的电辅热,冬天制热效果很好,可就是下了一场大雪后,再用空调时电辅热的安全阀就被冲走了。
我们又重新换了一个安全阀后,还是被冲走了,是何原故,望大侠告之!
免费打赏
nantianren
2007年01月28日 19:15:30
2楼
电辅热好象不带安全阀的吧,有可能是电辅助加热温度过高而没有自动停止加热。
回复
liuxiuli82
2007年01月31日 09:20:30
3楼
那我们做的确实有安全阀的,就是防止温度过高而烧坏电辅热的
回复
nantianren
2007年01月31日 16:57:34
4楼
你的电辅助电加热是怎么控制的,到多少温度停止工作?先查查这方面的问题