热泵热水器水温不稳定
zhangzong
zhangzong Lv.2
2007年01月27日 11:56:47
来自于热泵工程
只看楼主

我发现一个问题,用空气源热泵热水器洗澡时同时开几个水龙头时水温会忽冷忽热的,这是怎么回事?请各位高手赐教

我发现一个问题,用空气源热泵热水器洗澡时同时开几个水龙头时水温会忽冷忽热的,这是怎么回事?请各位高手赐教
免费打赏
峰哥
2007年01月28日 12:25:14
2楼
没错,流量大了,水温就低;流量小水温就高!
流量变大,冷凝温度降低,所以你感觉到水凉。流量变小,冷凝温度升高,所以你感觉到热乎!
回复
aldesgqdj
2007年01月28日 18:39:26
3楼
做个蓄热水箱吧!
多了水龙头不适合即热式的
回复
sdl882003
2007年01月29日 08:41:57
4楼
热泵不是即热式加热设备,必须配置热水箱,出水温度波动与热水箱的大小、补水量等有关系
回复
czl-1119@co163
2007年01月29日 09:48:25
5楼
我想问一下直热式和循环式热泵的换热器有什么区别??
为什么直热式的能一下出来60度的热水,而循环式要经过循环加热??
回复
evilmouse44
2007年01月29日 17:42:40
6楼
直热式和循环式的换热器没有什么差别
主要是控制上的差别
制热的水流量是可以调节的,可以保证出水温度,但是水流量会根据环境温度的变化而变化。
循环式的就是直接把水箱的谁进行循环加热,达到设定温度停机
回复
mhsn1979
2007年01月30日 14:04:56
7楼
LZ说的是即热型吧,用循环加热的不会出现这种情况。

PS:虽然我说不出它的坏处,厂家也老吹嘘自己的设备怎么怎么的好,但从感觉的上我总觉得即热型的不可靠。
回复
diaodong
2007年02月26日 08:58:38
8楼
水温不稳定,主要还是热水器产水量不稳定.同意采用储备箱储水,也可采用恒温阀方式取水.
回复
tangwt2004
2007年03月16日 14:11:27
9楼
建议空气源热泵热水系统加一个蓄热水箱,我做过类似的工程,没有问题
忽冷忽热主要是冷水压力不平衡的问题!
回复
yang6604
2008年05月10日 12:41:30
10楼

直热式的出水温度设定好后是不会变的,只是水流量会随环境温度的改变而改变。
而楼主忽冷忽热的问题:1热水量不够,2冷水与热水混合时不均匀。建议加装储热水箱和增压泵
回复
your_harbor
2008年05月11日 19:14:39
11楼
加水箱