MNS柜多大开关可选8/2E单元?
s9
s9 Lv.12
2007年01月27日 11:51:01
只看楼主

请教几个MNS馈出柜(方案号03)安装问题:1、样本里对S2S160开关针对不同整定电流选有 8E/4 8E/2 8E方案。而S2S160断路器不论整定电流大小,尺寸唯一。是不是说馈出单元的大小选择,是否在此时主要考虑接线尺寸及散热?2、采用后出线方式(柜宽600),是否还可以按样本选择8E/4 8E/2单元(是否摆得下)?

请教几个MNS馈出柜(方案号03)安装问题:

1、样本里对S2S160开关针对不同整定电流选有 8E/4 8E/2 8E方案。而S2S160断路器不论整定电流大小,尺寸唯一。是不是说馈出单元的大小选择,是否在此时主要考虑接线尺寸及散热?

2、采用后出线方式(柜宽600),是否还可以按样本选择8E/4 8E/2单元(是否摆得下)?
免费打赏
lihai421
2007年03月20日 21:54:58
2楼
我是ABB公司的销售工程师,可以肯定的告诉你,可以,QQ646349162
回复
wudaxia
2007年03月23日 11:16:35
3楼
可以和您联系,支持ABB
回复
hwc_wy
2007年03月24日 13:48:09
4楼
这个问一下成套厂家就知道了,一个是8E/4和8E/2抽屉的容量是有限制的(和转接件有关系),二是空间有关,8E/4开关竖装不能超高,而且要有合适的操作机构配套,三是抽屉内元件数量等等
回复
lihai421
2007年03月24日 14:38:54
5楼
to 大湖 其实此时主要要考虑的问题不是安装尺寸和散热了,因为这两点ABB已做了充分的考虑。正如楼上弟兄所说,那是由转接件决定的。8E/4为32A、8E/2为63A
回复
lihai421
2007年03月24日 14:40:22
6楼
后出线方式和标准柜在抽屉单元方面是一样的
回复