求救!kyn28-12与xgn15-12的接地开关
vbn
vbn Lv.7
2007年01月27日 11:33:19
只看楼主

麻烦做高压柜子的朋友。kyn28-12与xgn15-12的接地开关分别是什么具体的型号啊? (额定电流=630A) 两者之间能不能通用啊?

麻烦做高压柜子的朋友。

kyn28-12与xgn15-12的接地开关分别是什么具体的型号啊? (额定电流=630A) 两者之间能不能通用啊?
免费打赏
jiangxz1987
2007年01月27日 20:42:51
2楼
KYN28用的是JN15的接地开关
回复
vbn
2007年01月27日 21:33:37
3楼
具体的型号各是什么呢? 哪位同行帮写写啊。能通用吗?
回复
汤逊
2007年01月28日 09:46:50
4楼
KYN28的是JN15-12/31.5-210 (配用630A断路器情况下)
XGN15的接地开关是与SF6负荷开关配套的,没有型号,包括负荷开关本体上的接地位置和外置接地开关。只要负荷开关选择为FLRN□-12D或FLN□-12D,就配装了接地开关。FLRN□-12D包括本体接地位置和外置接地开关,FLN□-12D则只含本体接地位置。
回复
vbn
2007年01月28日 12:08:12
5楼
多谢高手的指点!
回复
linx8849
2007年06月11日 20:46:24
6楼
KYN28的接地开关JN15-12。
XGN15的接地开关与负荷开关配套没有具体型号,或与配件厂家联系。
不通用。
回复
dbsweat
2009年07月06日 16:21:18
7楼
XGN15断路器柜的接地开关也是用的JN15-12/31.5KA,和KYN28用的接地开关一样。
XGN15负荷开关柜(SF6)的接地开关与柜体配套,大多不写具体型号.
回复

相关推荐