请指点:我这变频1拖2的设置对吗
ccvbv1985
ccvbv1985 Lv.2
2012年08月13日 22:11:20
只看楼主

最近接了个活,没有正规图纸,其中有要求变频1拖2工作,即一台KV2000欧姆龙变频器,出线端连接2台CJ20-160。甲方要求启动变频而后启动一台CJ20,之后再启动另一台CJ20-160(注意:变频器出线端直接连接这2台接触器)可欧姆龙变频器又明确提出,当变频器运行时,接触器不得有动作!

最近接了个活,没有正规图纸,其中有要求变频1拖2工作,即一台KV2000欧姆龙变频器,出线端连接2台CJ20-160。
甲方要求启动变频而后启动一台CJ20,之后再启动另一台CJ20-160(注意:变频器出线端直接连接这2台接触器)
可欧姆龙变频器又明确提出,当变频器运行时,接触器不得有动作!
0611507e222914a26f49.rar
66.2 KB
立即下载
免费打赏
wusdsg
2012年08月15日 10:44:58
2楼
你应该理解错误变频器的一拖几了,变频器的一拖几是一般用在水泵的控制上,是按供水设定压力和反馈的管道水压力来控制水泵开动水泵数量而且是只能有一台电机是变频控制的。好好理解变频器的说明书,要实现变频器自动控制,接触器的控制需要由变频器的控制端点来控制动作
回复
rocklee1234
2012年08月15日 11:46:26
3楼
楼上说的对,如果甲方只是要求变频启动后转工频运行,另一台再变频启动然后也转工频运行,按上面接线容易误操作,变频器下两个接触器要联锁,这种接线不可取,即使这样接,在一台启动后,接触器下面还要有控制电路,使电机转入工频,需要增加断路器接电源,主接线不合理,系统冗余,操作也复杂
怎么发截图,没找到按钮
回复
ilfang
2012年08月15日 14:24:13
4楼
变频启动后再投接触器,为什么?甲方是不是搞错了?
回复
lianzhang2020
2012年08月17日 21:24:57
5楼
没法打开LZ的图纸,不知道此项目是什么类型负载,如果是变频一拖二进行恒压供水,则如沙发所言;如果是其他负载,是否甲方弄错,变频器输出端不建议加接触器,如果加了接触器也应是接触器先动作(吸合)再启动变频,如果是先启动变频,再投入接触器则易使变频跳脱
回复
xiao09xiao
2012年08月21日 10:08:32
6楼


有理有理~
若接触器在变频器出线,则先启动接触器,然后由此接触器给出启动信号变频器,然后才能启动工作嘀~
回复
dongfange
2012年08月21日 15:01:19
7楼
变频器是自带切换功能的,好好看看说明书,不要急于画图纸。这是一个 一拖二变频恒压供水系统

[ 本帖最后由 dongfange 于 2012-8-21 15:02 编辑 ]
回复
zjzwf
2012年08月28日 21:09:15
8楼
若接触器在变频器出线,则先启动接触器,然后由此接触器给出启动信号变频器,然后才能启动
回复
sgangtt
2012年09月23日 19:21:08
9楼
还是先看看变频器的说明书的提示吧!

搞不懂知道学习就好。
回复